文件火灾用什么灭火器
3人参与回答
-
老唐呀
1、干冰灭火器。主要成份是二氧化碳,适合于灭液体火灾、气体火灾以及一部分固体火灾,特别是图书什么的。最大特点是灭火不造成污染。2、泡沫灭火器。主要成份是硫酸铝和碳酸氢钠溶液,还有水和发泡剂。混合后其实产生的灭火成份还是二氧化碳,灭火范围同上,但因为有污染,不太适合于防止污染的地方。3、干粉灭火器。主要成份是磷酸铵盐什么的,这个适用范围较广,可能灭火固体火灾、液体火灾、气体火灾,是最常用的灭火器。灭火效率较高,灭火后会造成污染。
-
我的学习大文库
干冰灭火器
干冰灭火器是干冰在消防领域的应用,也是干冰的重要用途之一。干冰灭火器就是常说的二氧化碳灭火器,是以高压气瓶内储存的液态二氧化碳做为灭火剂进行灭火,按下开关后瓶内压力下降,液体二氧化碳气化成二氧化碳气体隔绝空气来达到灭火的目的。灭火后不留痕迹,适宜于扑救贵重仪器设备,档案资料,计算机室内火灾,它不导电,因此也适宜于扑救带电的低压电器设备和油类火灾,但不可用它扑救钾、钠、镁、铝等物质火灾。
-
只是当风过
按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米;计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;3、但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;每个设置点的最大保护距离为20米;灭火器设置点应分散布置;4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;综上所述,本人建议:由于办公区隔墙和房间较多,400平方米的办公区建议设置3-4处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装);在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口;补充1:二氧化碳灭火器对固体可燃物效果不佳,且不适合狭小空间使用,容易导致二氧化碳窒息;建议配置全能的磷酸铵盐干粉灭火器,俗称ABC干粉灭火器;补充2:新购置的ABC干粉灭火器2年换粉,第一次换粉后每年换粉一次,罐体10年强制报废;补充3:应每月对灭火器压力表和铅封进行检查,压力正常,铅封完好;补充4:若发现灭火器压力低下,或者被开启过,应及时送维修部重新罐装干粉;补充5:参考价格 2KG ABC干粉灭火器单价约30-40元左右,4KG为50-60元左右,重新罐装干粉单价6-8元/公斤;