消防检测什么
3人参与回答
-
麦麦颊
消防安全检查内容可以从以下检查内容着手:
一、查是否合规:
如厂房间的防火间距、消防验收等;
二、查现场:
用电是否有消防隐患(电源线经过可燃物无导管防护;热光源下方放置可燃物;线路乱拉乱接等);
疏散通道是否畅通,安全出口门是否处于开启状态(常闭门有无锁死);
消防器设施是否完好有效(灭火器、消防栓、自动喷淋系统、防火卷闸门、疏散指示牌等);
消防器材是否被堵塞;
可燃物存放与电气设施、高温物体、动火区域的安全距离是否符合要求;
易燃易爆危化品的存放、使用是否符合安全要求;
火灾危险场所的安全警示标志是否设置
三、查管理
是否有消防安全管理制度;
员工有无进行消防安全培训,有无进行消防应急演练;
动火作业有无按危险作业管理严格执行;
消防设施有无点检记录;
消防隐患有无整改;
-
凉忆亦凉心YF
消防安全检查主要是检查人的不安全行为和物的不安全状态,下面我就来谈谈消防安全检查时应该如何检查。
一、检查人的不安全行为。
1、人员的消防知识掌握、培训、演练情况。主要通过询问工作人员对“四懂四会”的掌握情况,查看档案、文字记录检来查员工是否培训、灭火疏散预案是否演练等情况;
2、人员的消防安全意识是否薄弱。主要是检查单位的用火用电是否符合要求,有无人员在易燃易爆或可燃物较多的地方动明火或吸烟等;
3、规章制度、操作规程的制定情况。主要是检查单位的各项规章制度的制定落实情况,以及这些规章制度是否张贴上墙等;
4、人员的值班、巡查情况。主要查看人员值班和交接班是否有记录,值班人员是否开展安全巡查并对检查情况进行记录,消防控制室值班人员是否持证上岗等;
5、常见消防设施的使用情况。检查单位工作人员是否会使用灭火器材、是否会使用室内消火栓或消防卷盘,是否会引导人员疏散等情况。
二、检查物的不安全状态。
1、建筑合法性的检查。检查单位的建筑是否依法办理了消防验收或备案手续,是否办理了公众聚集场所开业前检查等需要办理的手续;
2、建筑周边的检查。主要检查室外消火栓是否正常好用,消防车道是否保持畅通,是否有影响防火间距的违章搭盖等情况;
3、防火分隔的检查。主要检查划分防火分区的防火墙是否被改变、防火卷帘启动方式和升降是否正常,防火门闭门器是否损坏等情况;
4、安全出口的检查。主要检查安全出口和疏散楼梯是否保持畅通,有没有安全出口上锁,疏散通道是否堆放杂物影响人员疏散等情况;
5、消防设施的检查。主要检查火灾自动报警系统及其联动控制是否正常,自动喷水灭火系统是否完好有用,防排烟系统是否正常,疏散指示标志和应急照明系统是否能正常工作等情况。
-
邵临伯
第三方检测的项目有:1、火灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统3、室内消火栓系统4、防火卷帘与门、窗系统。5、防排烟系统