干粉灭火器日常检查有几要点
6人参与回答
-
天天合欢花
1.主要部件的检查
压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。
压力批示器指针是否在绿色区域。
2.喷射软管的检查
凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。
3.保险机构的检查
灭火器应装有保险装置。
这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。
4.标识的检查
标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。
标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。
5.外观检查
灭火器筒体严重锈蚀的(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于或等于筒体面积的1/3)或连接部位筒体严重锈蚀的。
-
小蛋糕的小海牛
检查内容(一般的灭火器):
1、灭火器支架是否牢固、完好;
2、灭火器是否在正常压力范围内;
3、灭火器铅封是否完好;
4、灭火器及支架是否清洁、干净;
5、灭火器是否在有效检测期内
-
醉里挑灯吃面
手提式干粉灭火器是一种灭火效率高、操作简单、携带方便的小型灭火器器材,具有无毒、无腐蚀和用后便于清理被救物品的优点。使用者在使用过程中用掌握以下几个要点:
1、把灭火器罐上下晃动三次以上
2、将安全梢拉开。
3、握住出粉皮管,将皮管朝向火点。
4、距着火点4--6米处用力压下把手,选择上风位置或者侧风方向接近火点,将干粉射入火焰基部。
5、息灭后并以水冷却除烟以防止复燃。
回答者: 小松博客 | 五级 | 2005-8-24 14:29
干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末 , 由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。 它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂 , 且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外 , 干粉灭火剂一般分为 Bc干粉灭火剂和 ABC干粉两大类。干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火。另外 , 还有部分稀释氧和冷却的作用。
干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后 , 先上下颠倒几次 , 使筒内的干粉松动 , 然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处 , 拔去保险销 , 压下压把 , 灭火剂便会喷出灭火。开启干粉灭火棒时 , 左手握住其中部 , 将喷嘴对准火焰根部 , 右手拔掉保险卡 , 旋转开启旋钮 , 打开贮气瓶 , 滞时l-4秒 , 干粉便会喷出灭火。
-
隼田那加heaven
不需要。因为这个可能性不大。简单说粉尘爆炸需要有4个条件:1. 可燃或易燃粉尘;2. 粉尘浓度位于爆炸极限内;3.一定的触发能量;4.有限空间。然后我们常用的MF/ABC型干粉灭火器里有什么呢?主要就是磷酸铵盐(主要是磷酸二氢铵)+氮气。首先第一条就不满足吧
-
丛挡盎
灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年;
干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;
二氧化碳灭火器出厂期满12年。
但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;
干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;
也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~
-
链速谙
检查灭火器压力有没有过低只要不在红区就行有些地方比较严格一定要在绿区黄区是压力有点高也分压力表大小有1。和1.6的表另外检查灭火器胶管是否有裂痕铅封的完整性其他就没什么了写报告就写压力正常重量正常呵呵这玩意没什么太正式规定格式的
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答