灭火器是怎么配的
5人参与回答
-
善良的我很正直
1、这个要按照国标GB50720-201《建设工地施工现场消防安全技术规范》要求配置,并同时参照《建筑灭火器配置设计规范》2、工地职工宿舍按每100平方米配置2具2-4公斤干粉灭火器,可以配置宿舍门外走道上;如果配置在每间宿舍内部,建议配2公斤干粉灭火器每宿舍1具。3、配置灭火器的距离不超过50米(两组灭火器之间的直线距离)4、其他的要求,就是灭火器要悬挂或放在地上,铭牌朝外,保持干燥防腐蚀等
-
小怪兽Ariel
普通的4公斤干粉灭火器大概为每具5A,每个干粉灭火器的保护面积大约是75平方米,每个点配2具,点与点之间以20米为最长距离。有消火栓时,可减配30%。干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。利用压缩的二氧化碳吹出干粉(主要含有碳酸氢钠)来灭火。结构:干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将瓶内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,有能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。
-
历史学老师
按以下规范内的公式计算出总Q,再除以每个场所灭火器的最小配置等级就是灭火器的数量,但是注意一个灭火单元内必须不小于2个灭火器。
-
草莓甜心大叔
一般情况下是一个单元一层楼配1~2具灭火器(现在一般都用4KG的,可以装在灭火器箱内也可挂装)。看房子是一梯几户的,设置消火栓箱(内配一个栓头、水枪、水带、卷盘)。消防还包括电系统,还有喷淋系统及应急照明系统,具体要求可以详谈,我现在做消防
-
谎颈刈
关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答