变压器室需要设置灭火器吗
2022-05-29 15:21:24
127人阅读
变压器室需要设置灭火器吗
4人参与回答
-
晨曦宝贝第一
初起火灾,火势小的情况下建议用CO2灭火器,无污染,无需后期清理,对设备无腐蚀。如不能人为的火情,请尽快拨打119报警电话。
-
一条木V
先要看是什么变压器?干式的配个八公斤的就差不多了,油浸的则要配手推的35公斤的,关键还是有问题马上打119哦,不然再大的灭火器都没有用,呵呵
-
兰易网
变压器着火一般是发生短路产生爆炸,要确定断电之后才能拿手提式干粉灭火器去灭火。
-
佟enjoy
1主控室采用气体消防;
2高压室可以采用气体消防、气溶胶消防或者泡沫消防,推荐采用气溶胶消防比较可靠及简单;
3室外油变压器采用水喷雾消防,并设置变压器油坑及变压器事故油坑;
4室内油变压器设置油坑,变压器设置单独小间,小间周围采用耐火砖墙;
5变电站设计按分区消防报警系统;
6储油管区(如果有的话)采用泡沫消防;
7控制楼内,凡布置易燃设备的房间应当采用耐燃砖墙,8变电站其他不会因为水消防引起触电事故的区域,均采用水消防;变电所设置环形水消防管道及消防栓等;9在控制楼内按消防规定放置手提消防灭火器、粉末灭火器、沙箱、水消防栓等