目前,超细干粉灭火装置分为两大类: 一是贮压悬挂式,采用氮气驱动,贮存压力为1.2Mpa,每个装置上有压力显示器,日常维护中可以直观地检查到灭火装置的运行状态,这种装置由罐体和喷头组成,喷头上安装有感温玻璃球,根据安装现场的日常温度加30度进行配置,喷头温度一般有:57、68、79、93、141等,优点是灭火剂在气体驱动下,喷射均匀,全淹没灭火效果好,启动时声音很小,贮存压力为低压范围,安全。缺点是灭火装置有泄漏压力的隐患,如果生产厂家选用的密封件及其它材料低劣,会出现泄漏压力,如不及时补充压力,会造成灭火时,灭火剂不能喷出。 二是非贮压悬挂式,这类产品技术来源于俄罗斯,其中又分为:脉冲式和固气态转换式。 1、脉冲式采用发射火药作为气体发生剂,在导火索引燃或电引发器【点火头】激活后,瞬间产生大量气体,冲破喷口处铝铂,灭火剂在巨大的气体膨胀力作用下,瞬间喷射到灭火区域内或保护对象上,一秒钟灭火。 2、固气态转换式灭火装置是综合脉冲式和贮压式两种产品的优点上,开发的新型产品,具有贮压式产品的外壳,类似于脉冲式产品的铝铂喷口【小喷口,在喷口下方设置有溅粉盘,使超细干粉喷射均匀】,其气体发生剂是在发射火药的基础上加入了延缓剂,在接收到启动信号【点火头激活】后产气,灭火剂储罐内的压力增加,当达到一定压力后再冲破小喷口铝铂,喷射灭火剂灭火。 非贮压式超细干粉灭火装置的优点是常态常压,没有压力泄漏的隐患,对灭火装置部分基本是免维护。其缺点也很明显,如脉冲式产品是爆炸方式驱动,爆炸声音达到130分贝左右【生产厂家不同,有所区别】,冲击波可能会导致干净灾害,在有人场所禁止使用。两种产品均属于有火工技术,装置内的气体发生剂属于危险品,厂家必须回收集中处理,如报废产品不能及时回收,会给社会留下安全隐患。
-
黄子易loc
干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后,先上下颠倒几次,使筒内的干粉松动,然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔去保险销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。开启干粉灭火棒时,左手握住其中部,将喷嘴对准火焰根部,右手拔掉保险卡,旋转开启旋钮,打开贮气瓶,滞时1-4秒,干粉便会喷出灭火。
-
徐然洁子yin
不同场合需要把,我用过非贮压的,觉得更安全,品牌就不说了,免的被屏蔽。
有需要你可以找我。
-
削皮吃桃子
没有储压式超细干粉灭火装置,名称应该是贮压悬挂式超细干粉自动灭火装置。
1.筒体的容积大小是根据气粉比例确定;
2.该灭火装置喷射后的灭火剂由于粒径小,流动性好,能在空中悬浮一定时间,因此机能应用于相对封闭空间全淹没灭火,也可用于开放场所局部保护灭火;多种启动方式供选择:1.温控启动:当环境温度上升至设定公称值时,灭火装置上的阀门自动开启,释放超细干粉灭火剂灭火。2.电引发启动:电引发贮压悬挂式超细干粉自动灭火装置能与所有火灾报警控制器连接,在喷射时能输出反馈信号,由探测器件探测复合火情信号并送至火灾报警控制器,经控制器确认并输出指令信号(指令信号分无源开关信号和有源能量信号),指令信号经中继器启动消防电源给灭火装置打开阀门,释放超细干粉灭火剂灭火。
-
左艺网络科技
干粉灭火器一般保质期是2年左右,2年后如果气压还足够的话,可以换粉,还可以再使用1-2年,灭火性能,如果正规一点的可以灭ABC型火的。还是不错的