消火栓灭火时压力多少
4人参与回答
-
狠萌游
这个消火栓系统管网平时最不利点的试验消火栓压力不低于1kg的压力即可,喷淋系统平时维护压力最不利点不低于0.5kg的压力即可。动压启动消防水泵后的消火栓最不利点不低于3kg动压,喷淋不低于1kg的动压。
-
四川二手车评估
消防管道的水压在0.5M Pa左右
消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。
-
精灵cress
消火栓出口压力超过0.5MPa时怎么办,如何减压?
消火栓系统是主要的灭火措施,消火栓出口压力超过0.5MPa时怎么办?那么就要采取减压措施。孔板减压,比减压孔板还简单的一种减压方式,节流减压,还有减压阀减压,减压水箱减,都可以解决消火栓出口压力超过0.5Mpa的减压,也是比较常用的减压方式。
减压孔板的要求,孔板口径不能低于管道直径的百分之三十,最低也要保证在20mm以上。应设置在直径不低于50mm的水平直管道上,而且要保证前后的安装距离不能低于管道直径的5倍。节流管减压虽然价格实惠,结构简单,但是实际应用不是很多。因为它节流管比较长,有时很难找到合适安装位置。减压阀减压,动静压都可以用,相比前两种所用的减压方式,其结构复杂些,价格贵。不太常用的减压稳压消火栓,它是减压稳压装置和消火栓的组合。优点是不易堵塞也不影响消火栓出水量,减压效果可靠,稳压效果稳定,安装也方便,而且不多占用位置。但是它的价格贵,可没有减压阀减压这么贵,比减压孔板和节流管减压还是贵些。
为什么减压方式变的多元化,就是常用的一些减压方式存在不足,还有就是如今技术突飞猛进,以及实际需求和要求的不断提高。像减压稳压消火栓就是在原来的减压方式的基础上演进而来的,其实减压水枪也是如此,从而也使消火栓系统的减压方式走向多元化。
-
洋葱宝宝Vivi
启动压力为零,停止压力也为零。主机工作时,压缩空气,主机的转速和流量成正比,如果主机不工作,就没有流量,更不会有压力。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 消火栓箱壁厚2个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答