消防验收资料检测有什么资料
3人参与回答
-
啊嘟嘟sasa
这个包括进场资料,材料资料,技术资料和验收资料以及子分部工程,这个安装里面的消防资料分水、电、暖,主要是水灭火系统的消火栓和喷淋等水汽压实验和冲洗,按照系统或者楼层的、防火分区的检验批和隐蔽工程资料,绝热或者防腐记录等,报警系统的线管敷设,桥架敷设、管内(桥架)线路的检验批和隐蔽工程,电气绝缘电阻和接地电阻等测试,防排烟的漏风量测试以及风管及部件安装检验批,通风机安装等检验批。具体的在资料狗里面都有,不过需要根据各个工程的需要不是全部都有的。
-
司马贤明
消防工程验收主要内容及验收控制要点有哪些?
建筑防火防烟分区和建筑构造,安全疏散和消防电梯,消防给水和自动灭火系统,防烟、排烟和通风、空调系统,消防电源及其配电,火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志,火灾自动报警系统和消防控制室,建筑内部装修,建筑灭火器配置等。
消防工程验收是在施工质量得到有效监控的前提下,通过整个消防喷淋系统、消火栓系统、消防报警系统、防排烟系统、消防电梯、防火卷帘等的调试和观感质量检查,将质量合格的工程移交建设单位的验收过程
消防工程验收分解为事前(施工价格和施工过程)、事中(过程控制及过程检验)、事后(分项调试、综合调试及内检、外检和验收等)三大步骤。对此每步骤再从专业特点分解为若干工序。针对以上分解和组合,将采用全程消防工程计算机和辅助设计及管理,明确其验收合格的措施及要求。
检查竣工验收资料:图纸会审记录、设计变更和竣工图;主要材料、设备、成品、半成品和仪表出厂合格证及进场检验报告;各种试验记录;调试记录;观感质量检查记录。
观感质量检查:管道和设备安装应位置正确,排列合理整齐,坡度、坡向、减震、伸缩等符合要求。支架、吊架、托架【含设备基础】的构造型式、规格尺寸、间距、位置符合有关规范、规程和设计要求,安装固定牢固、平整、与支承物或垫层接触紧密、平稳,不得与管道直接焊接,防腐处理良好。
其中消防喷淋系统管理检查控制要点为:供水水源、管网、喷头布置以及功能等进行检查和试验。室内消火栓系统管理检查控制要点为:安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,试验结果达到设计要求为合格。
-
健忘的小怪物
1份申请表
1套图纸及竣工报告
3份产品证明(产品质量合格证明、材料防火性能达标证明、消防检测合格证明)
2份身份证明(1、施工、监理、检测单位合法身份证明和资质等级证明;2、建设单位合法身份证明)
1、建设工程消防验收申报表
首先要申请验收。
2、经公安消防部门批准的建筑工程消防设计图纸、竣工图纸、工程竣工验收报告。
3、消防产品质量合格证明文件
4、具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证。
5、消防设施检测合格证明文件。
6、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件
7、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件