1号灭火气体故障是什么原因

2022-05-29 15:01:02 197人阅读
1号灭火气体故障是什么原因

4人参与回答

  • 静静的真好单

    气体灭火控制器应设故障指示灯,该故障指示灯在有故障存在时应点亮。当发生下列故障时,气体灭火控制器应在100s内发出相应的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线断路、短路和影响功能的接地。气体灭火控制器与驱动部件、现场启动和停止按键(按钮)等之间的连接线断路、 短路和影响功能的接地。给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路。备用电源与其负载间连接线的断路、短路。主电源欠电压。其中1】、2】项故障应指示出部位,3】、4】、5】项故障应指示出类型。气体灭火控制器的故障信号在故障排除后,可以自动或手动复位。手动复位后, 气体灭火控制器应在100s内重新显示存在的故障。

  • 陶瓷小女人

    不知道你的具体型号,下面给你参考。不过新规范是每台控制器不能超过3200点,每回路不超过200点。

    JB-TG-TC3000火灾报警控制器(联动型)采用柜式结构安装,其典型配置包括:主控制器、总线控制盘、专线控制盘、电源盘,各单元配接数量如下:

    1】 每台控制器最多可扩展至96回路,单机容量可达20640点:(200报警点或联动点+15台火灾显示盘)×96回路。

    2】 每台控制器最多可配接16个TC3013专线联动控制盘,每个专线联动控制盘可控制14组联动设备。

    3】 每台控制器最多可配接32个TC3012总线联动控制盘,每个总线联动控制盘可控制50个总线联动点。

    4】 每台控制器最多可配接8台TC-QTK4型气体灭火控制器,每台气体灭火控制器可带4个气体灭火分区。

  • 心diana静

    线路有接地,查好恢复线路即可

  • 阿布布阿力力

    割炬先关切割氧,再关乙炔,最后关氧气.防止回火和产生碳灰。有时枪口会啪的响一声。回火时也一样但速度稍快。回火熄灭后等一下,再打开氧气吹出余焰和积碳。

    【把铁件烧红后开高压氧切割就会啪的一声灭火原因是:氧气气压过大造成的灭火。】