A类火灾用多少A灭火器

2022-05-29 14:56:06 279人阅读
A类火灾用多少A灭火器

6人参与回答

  • 只为听风浅唱

    灭火器配置数量与火灾分类和灭火器种类没有关系。

    《GB 50140-2005建筑灭火器配置设计规范》中规定,每个设置点灭火器数量不得少于2具,不宜超过5具。

  • 会计MM的老巢

    1211灭火器:主要适用于扑救易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;扑救1.扑救A类火灾即固体燃烧的火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、。

  • 知足常乐了

    具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。

  • 贺咽钠

    扑救A类火灾可选择水型灭火器、泡沫灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器,卤代烷灭火器。 A类火灾:指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物质性质,一般在燃烧时产生灼热的余烬。如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾。 B类火灾:指液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。 C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。 D类火灾:指金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等火灾。 E类火灾:指带电火灾。物体带电燃烧的火灾。 F类火灾:指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。

  • 谷粒多shelly

    根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》4.2章节灭火器的类型选择,详见附件

  • 辛亥后裔胡大姐

    既然是A类,就是固体物质,这个一般的干粉灭火器就行了,就是到处单位和办公室墙上挂的那种,适应范围很广,适合普通场合。

    20平凡米不大,配备两个2公斤的干粉灭火器足矣。但是注意,两个2公斤,不完全等于1个4公斤。因为一旦发生火情,两个比一个的灵活性大得多,保险系数也要高得多。

    如果你能配备一个干粉、一个水基,那就更好、更保险了。水基灭火器的特性是能够阻燃和抗复燃。也就是说,当你担心火焰向某个方向蔓延的时候,可以先用水基灭火器预先扫一下,火焰就无法蔓延过去了。而干粉灭火器不具备阻燃功能,预先喷射无效。

    只有悬挂位置,这个不好给你建议。具体要根据你的场所的物品堆放和行人通道来定的。总之,以发生突发事件之后能迅速在第一时间内取下为原则。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听