哪些消防压力表需要检测

2022-05-29 14:54:32 267人阅读
哪些消防压力表需要检测

8人参与回答

  • 哎呦喂oooooo

    电流表、电压表、压力表出厂产品必须按照国家规定进行检测、校验、而且有的产品要经过老化处理。不过这个看各个企业对产品质量和要求的问题。但是负责任的企业对产品是必须要经过这几道工序的。

  • 摩羯古山世津子

    建筑消防系统管道的压力表按照规定的是每年检验至少一次的。

    这个如果没有消防自动报警联动系统的,不需要强制检验,一般都是备案抽查,主要是消火栓出口压力不小于0.3mpa。

  • 恒星de恒心ok

    压力表分A,B,C三类,重要程度依次降低,其中C类压力表,可以不进行检验,坏了,更换即可。安全阀是都需要进行检验的,每半年校验一次。

  • 关关雎鸠zdl

    如果压力表仅仅用于指示用,不需要周期检定,但需要确认其准确度;如果压力表用于安全防护,则需要定期检定,检定周期为半年。

  • 韶栀薇萤

    有标准要求1、JJG49-精密压力表检定规程,一年检定一次;2、JJG 52-弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表,半年检定一次;3、压力表的强制检定范围:1、锅炉主气缸和给水压力部位的测量2、固定式空压机风仓及总管压力的测量3、发电机、汽轮机油压及机车压力的测量4、医用高压灭菌器、高压锅压力的测量5、带报警装置压力的测量6、密封增压容器压力的测量7、有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量

  • 柴火妞爱美食

    不是所有压力表都要强制检定,只有用于安全防护、环境检测、医疗卫生和贸易结算用的压力表才必须进行强检,压力容器(压力管道)上的压力表要到达一定的标准才进行强检,如:《特种设备安全监察条例》规定的压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPaoL的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPaoL的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱等。压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。

  • 汾俟偌貌痈辈

    用于安全防护的压力表需强制检定。包括以下7类:a、锅炉主气缸和给水压力部位的测量;b、固定式空压机风仓及总管压力的测量;c、发电机、气轮机油压及机车压力的测量;d、医用高压灭菌器、高压锅压力的测量; e、带报警装置压力的测量;f、密封增压容器压力的测量;g、有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。【如:弹簧管压力表、电远传和电接点压力表】。检定周期:压力表的检定周期一般不超过半年。用于工艺过程控制的压力表,检定周期为装置的检修期。用于监测的压力表,检定周期为1--2年;监视用压力表,不需周期检定,发生一次故障即更换。用于安全防护的压力表,每半年至少检定一次。