灭火时的姿势是什么
6人参与回答
-
西单牙
选择C根部,灭火器的灭火剂是窒息为灭火方式的。
1、站立于上风口位置,向火源扫射或者上下喷射;
2、确保自身安全,距离火源1.2--1.8米左右;
3、顺风向使用灭火器扑救,窒息火源后防止余温复燃;
-
才华院院主
传统的干粉和二氧化碳灭火器操作步骤可分为:提拔握压。提:将灭火器提在手上拔:拔出保险梢握:用手握住喷管前端压:用力压把头看到这种操作是不是很头大,感觉很麻烦?不过现在有一种便携易用的水基灭火器,拿起就能用,高效快捷,非常适合居家使用。以下是易止达人的操作演示
-
爱祥爱家
二氧化碳灭火器、干粉灭火器、1211灭火器都是对准根部喷射。因此括号内填写根部正确操作灭火器:1;.要站在顺风的地方;2.要以弓箭步的姿势操作,便于及时撤退;3.要瞄准火焰根部进行喷射
-
小百老师mbaren
假如使用干粉灭火器,干粉从灭火器中喷出,如果站在下风方向,就会喷到自己身上,同时,也不能有效灭火。一般是站在侧风或者上风方向。
因为人站在上风口时,就不用担心火苗朝自己的方向扑过来。若在下风口就很危险,火苗随时都可能随风势扑向自己。一定要站在侧风或者上风方向。
-
煎饼没了吃
火灾发生时,正确的逃生方法是快走、快跑、快报警;第一时间从安全出口逃离火灾现场,并大声呼喊周围邻居赶快离开。火场逃生的自救方法:a、发生火灾后,不要为穿衣、找钱财而耽误宝贵的逃生,应尽快从安全通道、安全出口和消防楼梯撤离,切勿盲目乱窜或使用电梯逃生; b、离火场时,遇到浓烟不要直立行走,应尽量采用低姿势行走或匍匐前行,用湿毛巾捂住口鼻,以免被浓烟窒息; c、楼梯已起火,但尚未烧断且火势不很猛烈时,可披上用水浸湿的衣裤或被单由楼上迅速冲下。楼梯已经烧断且火势相当猛烈时,可利用绳子或把床单撕成条状连接起来,一端拴在牢固的门窗或其它重物上,然后顺绳子或布条滑下(三楼以上住户慎用) d、各种逃生之路均被切断时,应退回居室内,采取防烟堵火措施,关闭门窗,并向门窗上浇水,还要用湿毛巾捂住口鼻,做好个人防护,同时,向室外挥动鲜艳的东西(在夜晚则可向外打手电),发出求救信号; e、逃生时一旦衣服被烧着,首先应当将衣服脱下,将火扑灭;或就地翻滚,把身上的火焰窒息压灭,但不要滚动过快;或由其他人帮忙扑灭火焰,切记不能奔跑。永救者为您总结正确的火灾逃生方法如下:1.熟悉环境熟悉环境就是了解我们经常或临时所处建筑物的消防安全环境。对于我们经常工作或居住的建筑物,事先可制定较为详细的逃生计划,所有成员都要知道逃生出口、路线和方法。2.迅速撤离逃生行动是争分夺秒的行动。一旦听到火灾警报或意识到自己可能被烟火包围,千万不要迟疑,要立即跑出房间,设法脱险,切不可延误逃生良机。3.毛巾保护逃生时常用的防烟措施是用干、湿毛巾捂住口鼻。可把毛巾浸湿,叠起来捂住口鼻,无水时,干毛巾也行;身边如没有毛巾,餐巾布、口罩、衣服也可以替代,又多叠几层,使滤烟面积增大,将口鼻捂严。穿越烟雾区时,即使感到呼吸困难,也不能将毛巾从口鼻上拿开。(烟雾的传播速度:水平方向0.8m/s,垂直方向3-4m/s)4.通道疏散楼房着火时,应根据火势情况,优先选用最便捷、最安全的通道和疏散设施,如疏散楼梯、消防电梯、室外疏散楼梯等。从浓烟弥漫的建筑物通道向外逃生,可向头部、身上浇些凉水,用湿衣服、湿床单、湿毛毯等将身体裹好,要低势行进或匍匐爬行,穿过险区。考虑建筑物的窗户、阳台、屋顶、落水管等脱险。5.绳索滑行当各通道全部被浓烟烈火封锁时,可利用结实的绳子,或将窗帘、床单、被褥等撕成条,拧成绳,用水沾湿,然后将其拴在牢固的暖气管道、窗框、床架上,被困人员逐个顺绳索滑到地面或下到未着火的楼层而脱离险境。6.低层跳离如果被火困在二楼内,若无条件采取其他自救方法并得不到救助,在烟火威胁、万不得已的情况下,也可以跳楼逃生。但在跳楼之前,应先向地面扔一些棉被、枕头、床垫、大衣等柔软物品,以便“软着陆”。然后用手扒住窗台,身体下垂,头上脚下,自然下滑,以缩小跳落高度,并使双脚先着落在柔软物上。如果被烟火围困在三层以上的高层内,千万不要急于跳楼。因为距地面太高,若往下跳易造成重伤和死亡。只要有一线生机,就不要冒险跳楼。7.借助器材人们处在火灾中,生命危在旦夕,不到最后一刻,谁也不会放弃生命,一定要竭尽所能设法逃生。
-
老七阿豪
电气灭火有两个特点:一是着火后电气设备可能带电,如不注意可能引起触电事故;二是有些电气设备(如电力变压器、多油断路器等)本身充有大量的油,可能发生喷油甚至爆炸事故,造成火势蔓延,扩大火灾范围。因此,扑灭电气火灾应注意以下几点: 1、切断电源火灾现场尚未停电时,应先设法切断电源,切断电源时应注意: (1) 切断电源要用适当的绝缘工具,以防触电。 (2) 切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。 (3) 如需剪断电线,剪断位?应选在电源方向的支持物附近,以防止电线剪断后掉落下来造成接地短路和触电伤人。 (4) 剪断电线时,非同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路。 (5) 如果线路上带有负载,应先切除负载,再切断现场电源。 2、防止触电为了防止灭火过程中发生触电事故,灭火时应注意: (1) 人体与带电体之间保持必要的安全距离。 (2) 如果带电导线断落地面,要划出一定的警戒区,防止跨步电压触电。 (3) 对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位?与带电体之间的仰角不应超过45°,以防导线断落危及灭火人员安全。 (4) 用水枪灭火时,适于采用喷雾水枪,这种水枪通过水柱的泄漏电流较小,带电灭火比较安全;用普通直流水枪灭火时,为防止通过水柱的泄漏电流通过人体,水枪喷嘴应当接地;为了防止泄漏电流通过水枪手的身体,还可以采用水枪手穿戴均压服的办法。用水枪灭火时,水枪喷嘴与带电体之间应保持必要的距离,电压110kV及以下者不应小于3米,220kV及以上者不应小于5米。 (5) 泡沫灭火器的泡沫既损害电气设备的绝缘,又具有导电性,不宜用于带电灭火。 3、充油设备灭火扑灭充油电气设备的火灾时,应注意: (1) 充油电气设备容器外部着火时,可采用水、二氧化碳、四氯化碳、1211、1202、干粉等灭火剂带电灭火;灭火时,也要保持一定的安全距离。 (2) 如果充油电气设备容器内部着火,除应切断电源外,有事故贮油池的应设法将油放入事故贮油池,并用喷雾水枪灭火;不得已时可用砂子、泥土灭火;流散在地上的油火可用泡沫扑灭。 (3) 发电机和电动机等旋转电机着火时,为防止轴与轴承变形,可令其慢慢转动,用喷雾水枪灭火,并使均匀冷却;也可用二氧化碳、1211、1202、蒸汽灭火,但不宜用干粉、砂子、泥土灭火,以免损伤电气设备的绝缘。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答