对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。
灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。同一计算单元不应跨越防火分区和楼层。在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别:
Q=KS/U
式中
Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B)
S:计算单元的保护面积(m^2)
U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m^2/A或m^2/B)
K:修正系数
-
恒星de恒心ok
普通的4公斤干粉灭火器大概为每具5A,每个干粉灭火器的保护面积大约是75平方米,每个点配2具,点与点之间以20米为最长距离。有消火栓时,可减配30%。
-
迷瓷小女子
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。
-
你是第三人陈猖
灭火器配置完成后,必须经消防验收合格后方可投入适用。灭火器的验收一般验收检查以下内容:
1、对灭火器配置的类型(什么灭火器,是否符合配置场所的灭火要求)、规格(干粉应是多少公斤,清水、二氧化碳应是多少升)、灭火级别(对干粉灭火器灭火级别应是多少A、多少B)和配置数量(这个场所应配置多少具,一个配置点不得少于2具不得多于5具)应符合建筑灭火器设计时的设计要求。
2、灭火器的保护距离验收,主要看灭火器的配置是否满足场所任何保护点都在灭火器的保护范围内。
3、灭火器的产品质量验收,主要是对灭火器进行现场直观检查,查看有无缺陷,查看灭火器的有关质量证书。
4、验收灭火器设置位置是否符合要求,主要看灭火器附近有无障碍物,灭火器取用是否方便,是否影响人员安全疏散。
5、验收灭火器的摆放是否符合规范要求,主要看灭火器设置点是否干燥、卫生,灭火器设置场所的温度是否超出灭火器的适用温度等。
6、对放置灭火器的灭火器箱、托架和挂钩的验收,主要看能否方便轻松的把灭火器拿下来,灭火器箱的顶部、底部与地面的距离是否满足规范要求等。
我的回答就这么多,希望对你有所帮助,具体验收以消防队验收的情况为准。
-
苏虾仔童鞋
灭火器配置规范1、按照灭火器配置场所的火灾种类,能够分析出选择哪种类型的灭火器。一旦选择不匹配的灭火器不但灭不了火,还有可能导致灭火剂对燃烧的化学反应,甚至造成爆炸伤人事故。2、按照灭火器配置场所的危险等级、火灾种类等因素,计算出合理的灭火器的保护距离以及配置基准,这是着手布置建筑灭火器配置设计的重要环节。3、在选择建筑灭火器时要明确灭火器的灭火效能以及通用性。
-
四代目火影o
首先说一下,这个问题有点专业,建筑灭火器配置的规定太多了
也只能尽我所知,回答一些
灭火器配置要看火灾种类。分为固体物质火灾,液体火灾,气体火灾,金属火灾还有带电火灾,每种火灾都有相应的灭火器种类。比如液体火灾应该用泡沫灭火器,碳酸氢钠干粉灭火器等。还有火灾危险等级的区分,有严重危险,中危险和轻危险。每种危险等级单位面积放多少灭火器都有相应的规定,这个就不写了,太多了。灭火器摆放的高度,环境温度也有规定。有些场所要用两种或多种灭火器,还要注意灭火器的相容性。总之,要根据场所,物品种类,环境温度,人员情况等多种条件综合的考虑,没有标准的答案。