学校应配置哪种灭火器
7人参与回答
-
后山妖姬
按照面积,与有的消防设施在来算灭火器保护半径应急灯指示标牌等!
-
动态观察者
这是悬挂式自动灭火装置内装灭火药剂有超细干粉型和水基型的你那图片分不清是灭火药剂是那种!原来我就是生产这种灭火装置的
-
网盘资源分享一
一般情况下,干粉灭火器最多,其次为泡沫灭火器,电器类以二氧化碳灭火器设置为主。
-
裳栏莱
按照GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》1、附录D《民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例》表中的第19条:学校教室属于中危险级。2、6.2.1: A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。3、按照上面2条的规定,应当配置2A的灭火器,每A保护面积75平方米。即每150平方米配置2A的灭火器。4、第6.1.1条规定:一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。5、第4.2.1条规定:A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器附录A建筑灭火器配置类型、规格和灭级别基本参数举例规定,单具灭火级别为2A的是2公斤或3公斤的ABC干粉灭火器。6、综上所述,因此建议配置2具3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器。(按照规定150平方米配置1具MFZA3或MFZA4灭火器,由于每个设置点不少于2具,如果计算下来配置不足2具的也应配2具,一般应当按照一个楼层或同一楼层的不同防火分区进行计算,并不是按照一个教室配置几具灭火器计算的,灭火器一般不放在教室)7、具体配置根据实际情况,按照该国家标准配置。
-
虚怀若谷lawes
答:学校灭火器配备标准
一、消火栓和灭火器配置标准(灭火器使用手提式2kg ABC干粉灭火器)
1、综合楼、教学楼、宿舍楼:学校楼房每层应有消防栓,平时要保证有水有压力,每层楼楼梯口应有2个灭火器。没有消防栓的学校应按每48平方米(实用面积)一个灭火器的标准配置。寄宿学校在教学楼和宿舍楼的每层楼梯口应设置1个应急照明灯,应急照明灯要保持随时有电,以备急用。
2、食堂:学校食堂应有3个设置点,餐厅2个点
-
妙才没来么
学校教学楼应配备的灭火器型号是 ABC干粉灭火器以2-3公斤最合适。记住要师生都知道灭火器正确的使用方法!!!
-
我不是马可
学校也要看是哪种学校?小学就不说了,肯定是干粉灭火器就通吃了:固体可燃物、液体可燃物、气体可燃物、电器等等都没问题。
但是中学,就不一样了。不说职业中学,就是一般的中学,也要考虑到普通教室、宿舍、还是实验室?化学实验室不仅需要干粉灭火器,还需要配备黄沙,防止金属可燃物火灾,干粉灭火器无效的。其他场合基本上干粉灭火器可以的。如果是大学,那更加要针对不同的场合配备灭火器,精密仪器的场所,重要文档的图书馆,需要配备液态二氧化碳灭火器(注意不是二氧化碳泡沫灭火器哦!!),这样才不会对仪器和档案造成损坏。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答