干粉灭火器维修后几年再维修

2022-05-29 14:24:07 484人阅读
干粉灭火器维修后几年再维修

8人参与回答

  • 最暖心的爱恋

    1、按规定是出厂满5年后第一次维修充装,之后每2年一次2、每年要进行的是常规检查,比如外观什么的,发现问题就要送厂维修(比如发现气压不足或生锈等)

  • 小小的猫咪喵喵

    你好,很高兴回答你的问题。一年

  • 鱼儿inwater

    1、干粉灭火器的检查一般每月定期检查一次,如果问题是“干粉灭火器应当几年维修一次”,则是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。

    2、按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)要求,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。干粉灭火器、洁净气体灭火器和二氧化碳灭火器维修期限都是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。

    3、灭火器的报废期限是10年。灭火器报废后,应按照等效替代的原则进行更换。

    4、干粉灭火器设置在室外时,应采取防湿、防寒、防晒等相应保护措施。当灭火器设置在潮湿性或腐蚀性的场所时,应采取防湿或防腐蚀措施。

  • 伪娘女人范智

    新的不用的维修,有标准的。

    国家标准规定,干粉灭火器,出厂后5年内有效,只要是自己检查指针在绿色和黄色范围内就行了,不需要送检。5年后,每年检定一次,到10年报废。期间完全不需要重新充装新粉。

    如果是水基灭火器,出厂3年免检,之后每年检定一次,6年报废。其他灭火器要具体看该产品说明书了。

  • 许你一僧无悔

    1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;

    2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;

    3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;

    4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;

    5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。

  • 夕夕Luckbb

    换药后的有效期是2年,2年后重新换药。

  • 动态观察者

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。

  • 奖泻峭

    二氧化碳灭火器的报废期限最长为12年,维修时限为出厂期满5年;以及首次维修以后每满2年,具体情况还要考虑到以实物及所处环境。 从标示上看,无法识别生产厂家、生产日期的灭火器必须报废。 从外观结构上看,灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷;压力表的指针必须指在绿区;灭火器的压把、阀体等金属件有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,必须更换;筒体严重变形、锈蚀必须报废。 任何一种灭火器的使用寿命也是有限的,使用超过报废期限的灭火器,不仅会影响灭火效果,而且有可能对使用人员造成伤害。因此,只要达到或超过报废期限,即使灭火器未曾使用过,均应当予以报废。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听