哪些场所灭火器配置
3人参与回答
-
毛茸茸的妖孽
工地的生活区灭火器的配制国家标准《建设工程施工现场消防安全技术标准》有着明确的规定,具体条文如下,你可以对照执行。5.2.
1在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:1易燃易爆危险品存放及使用场所。
2动火作业场所。
3可燃材料存放、加工及使用场所。
4厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。
5其他具有火灾危险的场所。5.2.2施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。2灭火器的最低配置标准应符合表 5.2.2-1的规定。 3灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于 2具。4灭火器的最大保护距离应符合表 5.2.2-2的规定。
-
鳏寡孤尊
放置灭火器要注意以下几点:1选择容易起火的地方2,要放置于火源处离出口较近的一边,不能放在死脚里,这样一旦起火,虽然能及时灭火,但是人被火困住了3要选择温度相对低的地方,4不要把灭火器放置的太高,5选择灭火器也很有讲究,图书馆就不能用泡沫灭火器,要用二氧化碳的。可以保证书籍不被损坏。6要让所方地方的人都熟悉一下灭火器,最好要都会操作。
-
网销老三
建筑灭火器配置设计规范附条文说明 GB 50140-2005规范拿出来看看就好了,
5灭火器的设置
5.1一般规定
5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
5.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
5.2灭火器的最大保护距离
5.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。
5.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。
5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。
5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答