配电房气体灭火怎么通风
3人参与回答
-
天秤座的张菇凉
建规,配电房最好都要设气体灭火保护 ,除了k型气溶胶以外七氟丙烷、烟烙尽、s型气溶胶、二氧化碳甚至水雾都可以,推荐是气溶胶或七氟丙烷压力小方便
-
纸鸢蛇年节节高
是的,气体灭火的灭火后的通风、灭火时联动切断关闭通风也是需要在消防图纸中体现的,一起在消防审核备案图纸中送审备案的
-
陈筱美诚
普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。