建筑防火间距是到建筑外墙吗
6人参与回答
-
天之痕noriko
不能这样说,太偏颇了。
《建规》5.2.1 6防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算,当外墙有凸出的燃烧构件时,应从其凸出部分外缘算起。
所以如果有飘窗、阳台(可以放置可燃物体)等,要从飘窗、阳台算起。
-
饭桶ruby
按照GB50016-2006《建筑设计防火规范》第3.4.1条规定,你所提及的较高一面外墙为防火墙,确实防火间距可以不限,但是设置的防火窗等必须满足4米以上的间距。
详见具体条文:4两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座
-
风电氢能
这个需要分情况确定,这里说一下民用建筑:
1、两栋建筑有高有低,由于满足较高一面是防火墙,防火间距不限。
2、高度相同,如果再满足屋顶耐火极限不低于1h,防火间距不限。
-
小黎黎和小卷发
防火距离即防火间距防火间距Residential building codeGB 50368--20059.3防火间距定义:防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。9.3.1住宅建筑与相邻建筑、设施之间的防火间距应根据建筑的耐火等级、外墙的防火构造、灭火救援条件及设施的性质等因素确定。9.3.2住宅建筑与相邻民用建筑之间的防火间距应符合表9.3.2的要求。当建筑相邻外墙采取必要的防火措施后,其防火间距可适当减少或贴邻。
-
尼玛这不是坑爹
按照《建筑设计防火规范》5.2.2:
高层民用建筑与高层民用建筑防火间距不低于13m;
高层民用建筑与裙房或其他单多层建筑:耐火等级一二级时候不低于9m;三级时不低于11m;四级时不低于14m。
特殊情况:1相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时,其防火间距可按本表的规定减少25%。
2两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。
3相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。
4相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。
5相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084规定的防火分隔水幕或本规范第6.5.3条规定的防火卷帘时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。
-
虫虫快跑快跑
设有登高救援场地的两个建筑之间的防火建筑要满足两个条件。第一要满足防止火势蔓延的要求。根据建筑设计防火规范,两个高层建筑之间的防火间距为不小于13米。第二,在消防登高面,要设置消防救援操作场地,最小操作场地的长度和宽度不小于15×10米,如果建筑高度大于50米,操作场地不小于20×10米。登高操作场地距建筑外墙不小于5米。 综上所述,设有登高面的一侧与相邻建筑的最小距离为:登高面与建筑外墙距离5米+登高场地10米+加消防车道4米=19米。其他面可以为13米。
相关问题
- 燃烧性能等级a级是什么意思1个回答
- 主体结构和裙房的定义是什么1个回答
- 山东省建筑面积计算规则2个回答
- 建筑防火分类是什么3个回答
- 建筑防火等级如何确定6个回答
- 如何做好毗邻建筑防火间距5个回答
- 建筑防火分区指的是什么5个回答
- 建筑防火措施的专业分工有哪些4个回答