器体灭火怎么报警

2022-05-29 14:12:17 356人阅读
器体灭火怎么报警

5人参与回答

  • 安西丁室

    七氟丙烷气体灭火系统的报警方式:由烟感与温感同时报警后,警铃、声光报警器开始发出响声报警,再延时30秒,气体会自动喷洒进行灭火,门口放气灯会显示禁止进入。

  • 雨家三少

    这个才用rs485通讯线就可以直接将气体灭火控制器连接到报警联动一体机上的,也就是四根线即可。

  • 第七维King

    好专业,事故排风是在火灾触发了建筑内的自动排风系统,或者控制室人员手动控制风机进行排风,这里的排风其实就是排烟,烟气聚集会造成建筑内部热辐射增强,可能造成室内轰然。并且灭火时需要排除浓烟才能找到着火点,所以排烟是非常重要的。

    气体灭火一般用于金融业,图书馆等地方,或者大型精密仪器机房,因为不能沾液体和粉尘,也就是淋了水可能造成的损失比火灾还大,这种情况下选择气体灭火,最常见的是七氟丙烷和二氧化碳。与普通灭火设施的区别在于气体灭火消防设施造价昂贵,维保昂贵。

    两者没有可比性,这只是两个互相没有直接联系的灭火措施。要说区别的话,一个是把里面的气排出来,一个是送气体进去。

  • 大家都记得带的

    不是一体的,气体灭火控制器是气体灭火控制器。最新火规要求可燃气体探测器不能直接接到火灾报警控制器了。它的报警信号信息再接入到火灾报警控制器。

  • 侠遗矫

    气体灭火控制器应设故障指示灯,该故障指示灯在有故障存在时应点亮。

    当发生下列故障时,气体灭火控制器应在100s内发出相应的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线断路、短路和影响功能的接地。气体灭火控制器与驱动部件、现场启动和停止按键(按钮)等之间的连接线断路、 短路和影响功能的接地。给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路。备用电源与其负载间连接线的断路、短路。主电源欠电压。其中1】、2】项故障应指示出部位,3】、4】、5】项故障应指示出类型。气体灭火控制器的故障信号在故障排除后,可以自动或手动复位。手动复位后, 气体灭火控制器应在100s内重新显示存在的故障。