无管网气体灭火装置套什么

2022-05-29 14:06:23 418人阅读
无管网气体灭火装置套什么

4人参与回答

  • 就想赖着老公

    因为一般的水消防不能满足要求,若设水消防,水会将机房内的重要设备如服务器等短路,造成更大的损害。所以,机房里需要设置气体灭火系统,对机房设备没有二次伤害。

    一、 如果机房内有人工作,建议用IG541,对人体无害,清洁无污染,对设备无损,造价高,所需气体贮存钢瓶多,气瓶间所需面积大。

    二、如果机房内无人工作,建议用七氟丙烷、三氟甲烷等,微毒,造价低,设备损害小,造价低,所需气体贮存钢瓶少,可采用无管网方式。

    三、七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。

    四、根据消防规范,气体保护区面积超过500平米的,必须使用有管网气体灭火系统,500平米以下可以灵活使用。根据经验,建议150平米以下机房使用无管网系统,较为经济灵活,施工也非常方便,如果超过150平米,用有管网系统更合理(防止消防气体喷洒不均匀)。

  • 采姑娘de小蘑菇

    管网式七氟丙烷气体灭火系统适用范围可扑救电气火灾、固体表面火灾、液体火灾、灭火前能切断气源的气体火灾。 七氟丙烷无管网自动灭火装系统由火灾探测器、自动报警控制器、灭火控制器、固定灭火装置、灭火剂、输送软管道和喷嘴组成。无管网、轻便、可移动、自动灭火的消防设备,具有安装灵活方便、外形美观,灭火剂无管网损失,灭火效率高、速度快、无污染的特点。火灾发生时,可直接向保护区内自动喷洒灭火剂,方便快捷。该装置不设储瓶间,储气瓶及整个系统均设置在保护区。

  • 眉似远山呆

    无管网7氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂贮存瓶经过包装成箱子,美观点,平时放在需要保护的防护区内,在产生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。有管网7氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂贮存瓶平时放置在专用钢瓶间内,通过管网连接,在火灾产生时,将灭火剂由钢瓶间,输送到需要灭火的防护区内,通过喷头进行喷放灭火。柜式灭火装置是将灭火剂储存装置、管路、喷头、压力讯号器、阀驱动器、火灾探测部件、控制器等部件组装于储瓶柜内的1种灭火装置。采取电磁型阀驱动器进行启动,启动电源DC24V12A。储瓶柜有单瓶柜和双瓶柜两种。柜式灭火装置需要与火灾探测器、火灾报警灭火控制器等装备配套使用。当防护区产生火情,感温、感烟探测器发出火灾信号通过火灾自动报警灭火控制器的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联动装备,启动电磁型阀驱动器,开启容器阀,释放灭火剂,实行灭火;亦可按下紧急启动按钮,实行灭火操作。它们之间的灭火方式都是1样的,要求的喷放时间也都1样,唯1的区分就是灭火剂钢瓶的放置位置不同:有管网系统钢瓶在钢瓶间。由于距离远,所以要求压力高,1般42MPa。有的是56MPa。无管网系统钢瓶在防护区。由于在防护区,所以压力不能太高,否则爆炸对人有危害,所以25MPa优缺点:有管网系统经过管网喷放,喷头平均分配,所以喷放均匀,灭火效果好,而无管网1般都是箱体喷头直接喷放,所以喷放点是1点,喷放不够均匀;有管网需要单独设置钢瓶间,设置管网,而无管网不需要,如果只保护1个区域,从经济角度有管网系统本钱高。如果多个区域,有管网系统可以用同1套系统保护多个防护区。不同防护区产生火灾,针对性的喷放,而无管网需要每一个防护区单独设置钢瓶和灭火剂,这个时候无管网的价格就比较高了。因此要根据不同情况进行选择。

  • 风雨大哥哥

    无管网气体灭火系统,其灭火剂采用二氧化碳、七氟丙烷、气溶胶等,一般设置为柜式,与火灾自动报警系统联动,即接到区域火灾报警信号后由报警控制设备发出启动信号释放灭火气体,不再需要其它设施,包括你所说的选择阀。气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听