消防弱电怎么检测短路
7人参与回答
-
复制许木木
1、需要安装的隔离器坏了或者烧毁了,2、安装隔离器的电气回路短路或者接地了
-
菜场里的茶馆
用电笔将信号线从主机上拆开,顺便知道信号线有没有串进220V交流电,然后直接用万用表电阻档检查信号线间是否电阻为零,信号线对接地电阻是否为零。如果信号线间电阻为零,则分段拆开探头底座线进行检查,直到查找到短路接点为止,同样对地短路也要分段检查,取中间探头,再向短路方向取中间点测线,直到找到短路点。一般用万用表测短路声音就可以了,这样比较快速。
-
小媚儿fly
一般来说不管是强电还是弱电短路和断路都是线路故障,短路是说某处现出现漏电,或碰电。
称为短路。断路顾名思义就是线路不通。一般检查弱电系统断短路,首选工具万用表测试通断,与电压。就能检查到。但消防电,一般有一组或多组控制线,出现问题在消防控制室就能体现
-
是的范德萨sky
这个是放在电阻的接地档位,能看到接地的符号的。
-
橙风子
如果设备没装用500兆欧表摇,如果装了设备就用电子万用表检查线路。这样能保护设备不受损坏。查接地表的一根表针搭接地体(接地扁铁或预埋的管子或钢筋),另一根搭线头上。查短路就两根表针分别搭两根线头。关键你会看表吗?会看就没问题了。
-
摩羯古山世津子
你指主机回路板,还是后面的回路啊!查后面的外线回路要把主机的24V关闭才好查,否则有电流影响的,最好就是脱掉回路线和24V线来查。
如果是主机上回路板,最好是让厂家配合,否则自己搞不好就很难办了。
-
雪中漫步虞
消防火灾自动报警系统回路故障有以下几种原因及排除故障方法:
一、回路线路接地或短路回路线路接地或短路会导致火灾报警主机报出回路故障,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电。排除消防回路故障方法:排查线路,解决线路短路或接地问题。
二、个别外部设备损坏个别外部设备损坏,例如烟感探测器、手动报警按钮、消防控制模块等外部设备损坏都会使回路线路电压不稳定,从而导致回路故障。排除消防回路故障方法:排查外部设备故障,更换损坏的外部设备。
三、回路板损坏或松动有的时候回路板与卡槽接触不良会导致系统无法识别回路板或回路板损坏导致回路故障。排除消防回路故障方法:将回路板拆出来再装回去,确定回路板损坏后更换回路板。