消防检测怎么测试流量开关

2022-05-29 14:05:49 464人阅读
消防检测怎么测试流量开关

9人参与回答

  • 海力市

    流量开关那直接就是一个开点,消防泵有无源启泵端子,接上不就行了

  • 奔跑一冬

    管道流量计这个不需要接线气泵的,这个消防水泵是根据水泵出水汇总管的低压压力开关和水箱出水管上的流量开关控制启泵的,流量开关只是检测试验检查水泵启动测试能否满足设计的流量的。

  • 海倒过来是天l

    按照规定的,消防水箱的出水管路上的流量开关是调节要比稳压泵的流量大,以保证准确性,水泵的主管道设置的低压压力开关,启动压力值要低于稳压泵启动值,

  • 大弄南柯梦

    消防流量开关一般安装在泵的出口上高位消防水箱上的低压压力开关报警阀组上的压力开关都能启动消防泵出水流量来设置流量开关它里面就是个梁山

  • 都小慢急吼吼

    iiu,这个类似于水流指示器一样的动作行程开关,触点闭合就直接启动水泵的。

  • 转转向日葵c

    这个消防水箱出水管上的流量开关类似于水流指示器的,安装在水箱出水和稳压泵出水的汇总管上。

  • 忍成垒该

    流量开关在水流量高于或者低于某一个设定点时候触发输出报警信号(面板需要设置具体看随机说明书)DC24V是电源,需要供电才能工作。开泵信号和关泵信号是两组开关点,不带电源的,需要串联到控制电路中。然后拿万用表测试开泵信号和关泵信号的两根线是常开还是常闭。把开泵信号和关泵信号串联进控制回路就可以根据流量的设置来开启水泵了。望采纳

  • 拙实有力

    按最新规范(.5.1实施),消火栓泵由消防中心、水泵控制柜、流量开关直接启泵。

    前二者一直都有,流量开关是新规范才有的,安装在天面消防水箱出水口,当水箱流出水量达到一定值时(一般3L/S),自动启动水泵;喷淋泵由消防中心、水泵控制柜、湿式报警阀压力开关直接启泵。

  • 抹茶子啊哈哈

    可以。

    gb50116-《火灾自动报警系统设计规范》强调了“不应采用变频启动方式”,是为保证消防泵的运行可靠性。软启动主要解决的是电机的启动电流过大问题,并不影响消防泵的稳定运行和运行可靠性。

    流量测试用流量开关,输出信号作为消防泵启动反馈信号;压力测试用电接点压力表,可监测管网压力。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题