二氧化碳灭火器多久充一次

2022-05-29 14:00:56 295人阅读
二氧化碳灭火器多久充一次

5人参与回答

  • 晕死了晕晕晕

    一、二氧化碳灭火器的维修时间与干粉灭火器一样,但是报废期限不同。 二、新的干粉灭火器,出厂后满10年报废,然而二氧化碳灭火器出厂后满12年报废; 新购置的干粉灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。 但是二氧化碳灭火器,由于没有压力表,所以检查起来比较麻烦。一般铅封未动过,5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。 三、执行标准1、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008 2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007

  • 赛懵懵疑

    这个co2灭火器按照规定的是新的3年后需要重新检验重装的,以后每2年检验换装一次,12年报废的。

  • 湃蝗派

    灭火器是人力可携的灭火器具,结构简单,操作方便,人人均可学会使用,是补救火灾初期的重要灭火器材。

    灭火器按移动方式可分为手提式和推车式,按所充灭火剂的不同可分为泡沫、干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。

    二、使用和保养:

    二氧化碳灭火器

    二氧化碳灭火器一般适用于补救600伏以下带电器,渍重设备,图书资料及一般可燃气体初起火灾,有手提式和鸭嘴式二种。使用方法:

    灭火时将灭火器提到离火源5米左右,放下灭火器,然后拉出保险销,手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启开封闭的压把对准火源喷射。

    对没有喷射软管的二氧化碳灭火器应把喇叭筒往上板70~90度,使用时不能用手直接抓住喇叭筒体外壁和金属连接管以免手被冻伤。

    灭火时,当可燃液体燃烧时,使用者应将二氧化碳灭火剂的喷射物由近而远向火喷射,如果可燃液体在容器内燃烧时,应将灭火器对准容器内火焰喷射,不能喷到燃烧液体的液面。

    推车式二氧化碳灭火器一般由二人操作,使用时推到离燃烧物10米以外,一人快速取下喇叭筒并开启喷射软管后,另一人快速拉出保险销并按下压把到最大位置,灭火方法与手提出式的方法一样。在室外使用时,应选择在上风喷射,在室内窄小空间使用,人员应尽快扑灭火焰后离去,以免窒息,中毒。

    灭火器每半年检查2次重量,用称重法检查,发现灭火剂重量减轻超过10%或压力表指示底于绿色区域必须重新充装。

    灭火器一经开启后必须再充装,每次充装前或出厂三年进行水压试验,灭火器的维护保养要由专业人员负责。

    灭火器应存放在阴凉、干燥、通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每次使用后每隔5年,应送维修单位进行水压实验。121l灭火器适于油类、气体、电器设备初起的火灾,亦有手提式和推车式等种类,使用方法与二氧化碳灭火器基本相同。

    三、维护保养

    灭火器应存放在阴凉、干燥通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每隔半年检查干粉是否结块,气体是否泄露,发现灭火器重量减轻超过10%或压力表指示低于绿色区域必须重新充装。

  • 香妹子启

    按国家要求,出厂后满五年第一次维修充装,之后每两年维修一次。这是在正常的情况下,如果在检查中发生气压不足等情况,要及时维修。

  • 邓超啦

    二氧化碳灭火器使用后,需进行充装。

    建议当地消防器材维护点进行充装,充装流程:水压测试----灭火器充装----检验合格;

    灭火器充装标准:

    (1)灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。

    (2)灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。

    (3)手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听