75平米需要几个灭火器

2022-05-29 13:57:35 128人阅读
75平米需要几个灭火器

5人参与回答

  • 夏半花开只为君

    消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

  • 陈老杜

    1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2。

    2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具。

    3、但同时需要满足每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具每个设置点的最大保护距离为20米灭火器设置点应分散布。

    4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50。

  • 近视眼的小狼

    根据你所述。场所应为中危险等级,配3KG的灭火器。保护面积为75平米。两具够了,但还要看距离,如果超过20米。每隔20米设一个点,至少放一具灭火器。如果分为几个隔间,那么最好。每个隔间内要放灭火器。

  • 夏侯伯

    除走廊外,一般灭火器按照保护面积计算为75平米,按照规范要求,每处设置灭火器最少两个,一般灭火器箱容纳两个灭火器,我们称为一组,每组灭火器保护面积为150平米,根据危险等级及现场其他消防灭火设施的情况可相应增加或减少,考虑到实际灭火使用便捷性,建议在摆放灭火器不会造成其他影响正常营业的情况下适当多设置几组灭火器,考虑到汽车销售点发生火情无法保证在极短时间内扑灭,建议设置5KG或5KG以上的手提式灭火器!。

  • 言身寸走之由

    办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听