灭火器的摆放位置有以下要求:
一、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。
三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m。
四、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。
五、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
-
阿努比斯YYH
LZ法规要求下参照公司情况决定 5.
1般规定 5.1.1灭火器应设置位置明显和便于取用地点,且得影响安全疏散 5.1.
2对有视线障碍灭火器设置点应设置指示其位置发光标志 5.1.
3灭火器摆放应稳固其铭牌应朝外手提式灭火器宜设置灭火器箱内或挂钩、托架上其顶部离地面高度应大于1.50m;底部离地面高度宜小于0.08m灭火器箱得上锁 5.1.
4灭火器宜设置潮湿或强腐蚀性地点当必须设置时应有相应保护措施灭火器设置室外时应有相应保护措施 5.1.
5灭火器得设置超出其使用温度范围地点 5.2灭火器大保护距离 5.2.1设置A类火灾场所灭火器其大保护距离应符合表规定灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30危险级 20 40轻危险级 25 50 5.2.2设置B、C类火灾场所灭火器其大保护距离应符合表5.2.2规定灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级918危险级 12 24轻危险级 15 30 5.2.3 D类火灾场所灭火器其大保护距离应根据具体情况研究确定 5.2.4 E类火灾场所灭火器其大保护距离应低于该场所内A类或B类火灾规定上意见仅供参考
-
新ok组合
灭火器灭火应对准火焰的两个位置:
一、着火点根部灭火器要对准火焰的根部喷射但要注意如果是纸张火焰, 那就不能, 因会把带火的纸喷射到别处.化学液体的火焰也是如此, 不能把火焰的面积扩大。
二、燃烧最猛烈处使用手提式干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时,应对准燃烧最猛烈处喷射,并上下、左右扫射.如条件许可,使用者可提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷,使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面,直至将火焰全部扑灭。
-
小姨子威武居
法规的要求如下,你可参照放置环境的情况决定。
1.1一般规定
1.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
1.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
1.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
1.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。
灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
1.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
1.2灭火器的最大保护距离
1.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表的规定。
灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级 15 30
中危险级 20 40
轻危险级 25 50
1.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表1.2.2的规定。
灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级918
中危险级 12 24
轻危险级 15 30
1.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。
1.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。根据《消防法》第十六条规定
机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:
(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;
(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;
(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;
(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;
(六)组织进行有针对性的消防演练;
(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。
根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的规定:
5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器应设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部距离地面不应大于1.50m;底部离地面高度不宜少于0.08m。灭火器箱不得上锁。
虽然没有法律强制规定灭火器要和消火栓必须要在一起,但是应当做好消防设备的安置和维护工作。
-
呆呆满世界
灭火器的灭火最佳位置:1、在上风位使用:风先从哪个位置经过,那它就是所谓的上风位;
2、距离火源的位置:大约1.5--3米之间,保证灭火剂喷射到着火物质上,可以有效灭火的位置;3、灭火位置周边无易燃物、易爆物、危险品、远离电源等;
拓展资料
灭火器通常由以下配件所组成:
一个或数个罐或筒,内藏灭火剂或推进气,或两者皆有。
一个筏门,用以阻挡或控制灭火剂的流动。
一条喉管,用以将灭火剂喷射至火上。3公斤以下的灭火器可能没有喉管,只有喷嘴。
灭火剂,当灭火剂喷射或接触着火的物料时,能令火熄灭或燃烧受控。推进气体,将灭火剂推出。
标签,显示使用方法,限制,限期等资料。
灭火器内藏的如果是水、泡沫式、粉剂或卤代烷(Halon,亦称海龙、哈隆),其筒内压为100万至300万帕,常见材料为碳钢或不锈钢。使用二氧化碳的灭火筒内压高达2500万帕,通常由合金钢,或铝合金制造。
-
小墨风
消火栓箱按保护半径确定位置,设置在楼道时应位于明显易于取用、便于火灾扑救的位置,如靠近疏散门的位置附近,设置在楼梯间时应位于休息平台处。
-
布丁de小秘密
干燥、阴凉、通风并取用方便之处,不可靠近高温或可能受到曝晒的地方。如果是公共场所或者人员密集场所应该放置于消火栓箱下面。如果是车用应置于车箱内方便拿取的位置以方便于灭火急救【置于后尾箱,如发生发动机起火将无法开启后备箱拿取】。
如果是家用,则应放在方便拿取的地方。如有小孩,则应做好隐藏,避免误伤小孩或被小孩弄坏。
另:不同类型的灭火器放置的位置不同。以上情况皆以干粉灭火器为标准。
而二氧化碳灭火器应置于弱电机房等场所内。因二氧化碳为有毒气体,主要用于电类火灾。
水基型灭火器主用于厨房灭火。泡沫型灭火器用于液体油类火灾。
拓展资料:
灭火器是人力可携的灭火器具,结构简单,操作方便,是补救火灾初期的重要灭火器材。灭火器按移动方式可分为手提式和推车式,按所充灭火剂的不同可分为泡沫干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。
消防器材保养、使用规范要求管理人员正确地使用和保养消防器材,以能处理如火灾险情。
消防器材有许多,如自动报警火警系统、消火栓、灭火器等。
使用方法:
灭火时将灭火器提到离火源5米左右,放下灭火器,然后拉出保险销,手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启开封闭的压把对准火源喷射。
对没有喷射软管的二氧化碳灭火器应把喇叭筒往上板70~90度,使用时不能用手直接抓住喇叭筒体外壁和金属连接管以免手被冻伤。
灭火时,当可燃液体燃烧时,使用者应将二氧化碳、灭火剂的喷射物由近而远向火喷射,如果可燃液体在容器内燃烧时,应将灭火器对准容器内火焰喷射,不能喷到燃烧液体的液面。
推车式二氧化碳灭火器一般由二人操作,使用时推到离燃烧物10米以外,一人快速取下喇叭筒并开启喷射软管后,另一人快速按顺时针方向旋动手轮,并开到最大位置,灭火方法与手提出式的方法一样。在室外使用时,应选择在上风喷射,在室内窄小空间使用,人员应尽快扑灭火焰后离去,以免窒息,中毒。
灭火器每半年检查2次重量,用称重法检查,发现灭火剂重量减轻超过10%或压力表指示底于绿色区域必须重新充装。
灭火器应存放在阴凉、干燥、通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每次使用后每隔5年,应送维修单位进行水压实验。121l灭火器适于油类、气体、电器设备初起的火灾,亦有手提式和推车式等种类,使用方法与二氧化碳灭火器基本相同。三、灭火器维的护保养。
灭火器应存放在阴凉、干燥通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每隔半年检查干粉是否结块,气体是否泄露,发现灭火器重量减轻超过10%或压力表指示低于绿色区域必须重新充装。
灭火器一经开启后必须再充装,每次充装前或出厂三年进行水压试验,灭火器的维护保养要由专业人员负责。