贺贺家母猪
8公斤干粉灭火器高度
瓶体直径:Φ162mm最小壁厚:1.24mm
瓶体容积:9.4L瓶体高度:505mm
瓶体重量:3.6瓶体材料:St12
测试压力:2.5MPa使用温度:-30~+60℃
使用压力:1.8MPa【60℃】灭火器重量:12.2kg
-
山间松鹤
面积再小,灭火器也不能少于2具。
不管如何,一般100平方米的厂房2具干粉灭火器应该行了。轻危险级的单具灭火器的灭火级别至少1A,中危险级2A,严重为衔接的3A。一般的3公斤的ABC干粉灭火器就可以了。
-
野老神人
家用灭火器可以选择4KG干粉灭火器,价格和使用维护相对低廉。对于家庭火灾来说最为适宜。
-
唇上春树
一百平方的面积常规来说是八瓶4kg干粉灭火器,建议咨询本地消防部门人员。
根据实际情况配置更为合理!
-
飙歌倍儿爽
消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。
-
毙咸授
0平方米配置一个灭火器。如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置5-6个5公斤的干粉灭火器。记住在仓库门口最少配置有2个。还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。好了!有问题再提吧!!!
-
小鼻屎MOON
如果配备的是4公斤干粉灭火器的话,通常100平方配一个吧。
-
极度烟鬼
办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。
-
月夜湘竹
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。
住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100平方米时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。
简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。
扩展资料:
干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。
如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。
在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。
如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长,容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后再复燃的现象,若与泡沫类灭火器联用,则灭火效果更佳。