    不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器、C,B类为液体火灾、C。A类火灾即固体火灾。扑救E类火灾时干粉灭火器适用于A,D类为金属火灾,二氧化碳灭火器适用B、E类火灾,C类为气体火灾,E类为带电火灾、B、E类火灾

  • 高高cher

    只要不是水基灭火器都可以。这个需要根据车型的大小来决定,但是一般的私家车配备的车载灭火器1--2公斤就可以了。中型以下货物运输车辆配备4公斤装灭火器一个;中型及以上货物运输车辆配备8公斤装灭火器一个或4公斤装灭火器两个。

    灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。

    灭火器具是一种平时往往被人冷落,急需时大显身手的消防必备之物。尤其是在高楼大厦林立,室内用大量木材、塑料、织物装潢的今日,一旦有了火情,没有适当的灭火器具,便可能酿成大祸。

  • 沉痛的哀悼者

    1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所。 2、如果是中危险级每A保护面积75平方米 2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;如果是轻危险级每A保护面积100平方米 2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米。 3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器。 4、没有最小保护面积的说法。具体配置数量应当根据场所存放的物品的种类数量、建筑面积、形状等确定。 5、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》。

  • 请叫我汤大爷

    根据国家标准划分《GBT 4968-2008火灾分类》,E类火灾是带电火灾。物体带电燃烧的火灾。在但企业实际情况下,也要视具体状况来选择。如果是1000V以上的高压电,像变电所、配电室、大型的电气控制柜,确实只能使用或二氧化碳气体灭火器。如果是380V以下的普通电器设备、网络机房等,是可以不需要配备干粉灭火器,因为对严重损害设备。反而可以配备水型灭火器,因为灭火效率更快。如果是在网络机房,除二氧化碳气体灭火器以外,还可以配备七氟丙烷气体自动灭火系统。在某些特殊的房间内,还可以配备高倍泡沫灭火系统。