消防管试验检测需打多少压力

2022-05-29 13:42:24 459人阅读
消防管试验检测需打多少压力

3人参与回答

  • 小吉油

    管道进行水压试验时,试验压力一般为工作压力的1.25倍,试验时间为5min。

  • 诚实De问答

    管材类型系统工作压力 P(MPa) 试验压力(MPa)≤1.0 1.5P,且不应小于 1.4钢管>1.0 P+0.4≤0.5 2P球墨铸铁管>0.5 P+0.5钢丝网骨架塑料管P1.5P, 且不应小于 0.8

  • 迷蒙的安可

    根据设计要求。

    1.规范规定当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;

    2.当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。

    3.一般见图纸设计的消防系统试验压力有2.0mpa的。