买干粉灭火器需要什么资质吗
7人参与回答
-
热力学负温度
一般来说需要三级维修资质,有省份消防单位颁发。
-
蓝色潜行者
1、向工商部门申请办理工商营业执照; 2、省级公安消防部门应当办理相应的手续(目前各省各不一样,但是未经省级消防总队认可,办理相关证件是不行的,具体可向各地消防支队进行咨询)。
-
古墓派小白兔
干粉灭火器,出厂5年后第一次更换,这以后每2年换一次,10年报废。二氧化碳的,更换周期和干粉的一样,不过是12年报废。另外,更换,需要找有资质的单位。国家标准,《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008,未尽事宜,以此标准为准。
-
最爱大肥猫
要有部门批准才可以办,如陆地要公安部批,船上要交通部批
-
浩逗劳
干粉灭火器,满5年瓶体试压,之后每2年检修并充装新粉,总寿命10年。
-
小宇love大清
灭火器的生产厂家针对维修灭火器,也是需要提供灭火器维修资质的,一般生产厂家可以提供的是生产许可证等相关证件,但维修不同。灭火器充装和维修单位需要先在当地消防局进行备案,相关资质包括:1.公安消防机构核发的证书,2.要提供营业执照.灭火器检验报告。灭火器维修流程:第一步:灭火器外观检查登记;检查灭火器外观是否有变形,检查筒体是否有锈蚀,检查灭火器的橡胶、塑料变形、变色、老化、断裂的;压力表有变形、损伤等缺陷的;喷嘴有变形、损伤、开裂等缺陷的;灭火器的压把、阀体等金属件有严重变形、损伤、锈蚀、顶针有肉眼可见缺陷的;灭火器的出气管有堵塞、损伤、裂纹等缺陷,还有的灭火器周围可能有油污、酸碱液体等;并做下记录登记。第二步:灭火器卸压解体;检测灭火器器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件。第三步:灭火器筒体水压试验;测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀。第四步:烘干灭火器筒体。第五步:重新灌装灭火剂并称重计量,更换变质的灭火剂。第六步:重新充装驱动气体氮气压。第七步:密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查。第八步:灭火器筒体外部的清洁清洗。第九步:贴消防局认可的灭火器维修年检合格证标签。
-
召康奏狸
没有营业执照卖灭火器是属于无照经营,指未按照法律和法规规定取得许可审批部门颁发的许可证以及未向工商行政管理部门申请工商登记,领取营业执照,擅自从事经营活动的行为。 工商部门会对无照经营行为依法予以取缔,对经营者进行教育、罚款或依法追究刑事责任等。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答