    除走廊外,一般灭火器按照保护面积计算为75平米,按照规范要求,每处设置灭火器最少两个,一般灭火器箱容纳两个灭火器,我们称为一组,每组灭火器保护面积为150平米,根据危险等级及现场其他消防灭火设施的情况可相应增加或减少,考虑到实际灭火使用便捷性,建议在摆放灭火器不会造成其他影响正常营业的情况下适当多设置几组灭火器,考虑到汽车销售点发生火情无法保证在极短时间内扑灭,建议设置5KG或5KG以上的手提式灭火器!。

  • 儒雅凋零

    你好,根据描述场景为轻危险等级,但是灭火器种类、灭火剂、喷射范围不同,所控制范围也不同,所以具体几个不能定。

    不过按照你的店面大小,配置一个正常的灭火器绰绰有余,当然,不能是假冒伪劣产品。具体依据可参展《GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范》,可下载安装一个合众消防,查询此规范,有详细的说明。

  • 偌流年strong

    您好!手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。如有疑问,欢迎提问。

  • 一杯清茗ANNIE

    您好!

    一般是一个配置点需要配置两具以上灭火器,建议配置两个2KG的干粉灭火器。

    如有疑问,欢迎提问。

  • 快马烈酒

    干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。

  • 小小的猫咪喵喵

    以下节选自民用建筑防火设计规范:

    第8.4.1条下列建筑物应设室内消防给水:

    四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;

    五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。

    第8.4.2条下列建筑物可不设室内消防给水:

    一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房【高层工业建筑除外】;耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;

    二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。

    不过还要需要你提供这栋楼的大概面积及层数,你现在的大楼应该不属于以上的不用设消防栓的范围吧。

    你那属于歌舞娱乐场所,消防危险等级依次为灭火器、消防栓、报警系统、喷淋、防排烟。如果有后面的就会有前面,既然喷淋都有了,消火栓肯定是要的,可能建筑公司没有安装或者被以前商户拆除移走了又或者你台球室局部没有消火栓,

  • 爱吃鱼的胖丁

    商场仓库单位灭火级别的最大保护面积为75平方米,最多每75平方米要配备一个灭火器。在灭火时,由水汽化产生的水蒸气将占据燃烧区域的空间、稀释燃烧物周围的氧含量,阻碍新鲜空气进入燃烧区,使燃烧区内的氧浓度大大降低,从而达到窒息灭火的目的。 当水呈喷淋雾状时,形成的水滴和雾滴的比表面积将大大增加,增强了水与火之间的热交换作用,从而强化了其冷却和窒息作用。

  • 店主小小

    《消防法》16条2款要求所有单位,“按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。根据消防法规定,及国家标准《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》中的标准:普通办公室属于轻度危险(最低一级)配置标准,即每20平米配置一个灭火器。如果一个办公室面积接近或小区20平米,至少应配置一个灭火器,如果大于20平米,则按每20平米一个灭火器的标准配置,超出部分不足20平米的,按20平米计算(不是很严格,超出几平米的算不算无所谓了)。