  • 紫心月玲

    我是从事灭火器年检充粉的厂家,现在我们使用的灭火器最多的是干粉灭火器,好多人都在问干粉灭火器多长时间需要年检换粉,那正确的答案是一年需要更换一次。因为检查部门也是根据灭火器上的生产日期往后推一年来检查的,超过一年就属于过期,需要重新年检换粉!水基灭火器需要更换药剂时间是,三年更换一次药剂,若使用需要马上充填药剂还有水基灭火器瓶身标注的有更换周期的按照标注周期更换

  • 丛挡盎

    1、新出厂的灭火器自生产日期五年后第一次检查,其后两年一次2、干粉灭火器使用器是10年,到期报废

  • 恬淡的视角

    为了确保安全,建议你每月对干粉灭火器进行一次检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修。

    灭火器的瓶体上都粘贴有生产日期,按照惯例,一年要充装一次灭火剂和驱动气体。

    灭火器的维修保养,须交由相关资质的正规企业进行。

  • 回到日常的绯绡

    灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年;

    干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;

    二氧化碳灭火器出厂期满12年。

    但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;

    干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;

    也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~

  • 暇沃呢

    1、干粉灭火器的检查一般每月定期检查一次,如果问题是“干粉灭火器应当几年维修一次”,则是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。

    2、按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)要求,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。干粉灭火器、洁净气体灭火器和二氧化碳灭火器维修期限都是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。

    3、灭火器的报废期限是10年。灭火器报废后,应按照等效替代的原则进行更换。

    4、干粉灭火器设置在室外时,应采取防湿、防寒、防晒等相应保护措施。当灭火器设置在潮湿性或腐蚀性的场所时,应采取防湿或防腐蚀措施。

  • 恢瓜锹

    每半年检查一次,您可以自己检查,看那上面的压力表的指示是否还在绿色(或黄色)区内,如果是就没问题的,如果到红色区了,就要去更换或“加压”(加推动剂)了,但如果您说是送到有关部门去检测,那是每年一次。不过,一般只要压力正常,消防部门是认可的。

  • 尼崎晴子windy

    1、灭火器应当天天检查,以备不测。

    2、但是你问“灭火器应当几年检查一次”可能真实意思是问多少年重新充装、检修一次,是不?

    3、一般使用的灭火器为ABC干粉灭火器,该灭火器从出厂开始,满5年应当送专门的维修单位进行检修充装,一旦使用过后(不管是否用完)应当立即送检修单位检修,一旦充装后每2年送检修一次。灭火器从出厂到报废10年。

  • 兰易网

    干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。

    干粉灭火器应用很广泛,可适用于可燃固体、可燃气体及可燃液体、电器等所引发的火灾,也适用于档案资料以及纺织品、珍贵仪器着火等引起的火灾。干粉灭火器是一种高效的灭火器,也可用于扑灭带电设备的火灾,为了它的使用安全,我们一定要按照标准进行检查哦。

  • 童年的琴

    一般每个月都要检查一次。有效期10年。满五年重新充装。以后没两年一次。最简单的就是522一共装四次第一次出厂5年第二次出厂7年第三次出厂9年然后到10年就重新买新的