干粉灭火器多少时间

2022-05-29 13:16:06 415人阅读
干粉灭火器多少时间

9人参与回答

  • 小胖大胖要减肥

    4kg手提abc干粉灭火器在国家标准GB4351里面有明确规定:喷射时间不少于13秒,最小的喷射距离不少于3.5米。

  • 心再诚有何用i

    超细干粉灭火系统发生火灾启动后,从超细干粉灭火装置喷口释放超细干粉灭火剂开始算起,直到喷口停止释放超细干粉灭火剂为止,期间的时间即为喷射时间。

  • 无车无房月光族

    要根据灭火剂重量、充装压力大小、出粉口大小决定。市面上干粉灭火器分为超细干粉灭火器和普通干粉灭火器。

    一般超细干粉灭火器:

    0.3--1kg的,贮压1.2-1.4MPa,有效喷射时间≤1s,喷射时间≤5s。

    1--5kg的,贮压1.2-1.4MPa,有效喷射时间≤5s,喷射时间≤10s。

    5--12kg的,贮压1.2-1.4MPa,有效喷射时间≥5s,喷射时间≤15s。

  • 谱路在路上

    一般8KG以下灭火器的喷洒时间都在10秒钟左右,所以速度是相当快的,从而才能迅速的制止火灾的蔓延。

  • 跟着味蕾去旅行

    干粉灭火器的10年有效期,强制报废年限是10年。 干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为 1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。

  • 恒州王

    8kg干粉灭火器有效喷射时间为18秒,安全喷射时间为12秒;4kg干粉灭火器有效喷射时间为12秒,安全喷射时间为8秒;2kg干粉灭火器有效喷射时间为8秒,安全喷射时间为5秒;

  • 心情不给力小姐

    根据中华人民共和国GB4402-1998手提式干粉灭火器的技术标准如下:

    从表中可以看到,8公斤的干粉灭火器,不管是BC类还是ABC类,都是≥14秒钟。这个时间,看上去感觉很短暂,其实那是指持续喷射时间。如果是点射的方法,可以喷很大面积了。我带学员做灭火演练,喷汽油盆,一罐4公斤的干粉灭火器,可以供大约15个学员使用的。不算短了。

  • 打倒西方世界吧

    依据《灭火器维修与报废规程》相关规定,干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。 1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 3、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。 4、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 灭火器存放时应放在干燥清洁的环境中,严禁暴晒和靠近火源;应妥善的进行保管,严禁拆动。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听