消防检测需要配合的哪些施工队
4人参与回答
-
极度烟鬼
消防工程竣工后须委托第三方消防检测事务所对消防工程进行功能性检测,并出具检验报告,根据建构筑物实际情况,第三方检测的项目主要有:【
1 】 火灾自动报警系统;【
2 】 自动喷水灭火系统;【 3】 室内消火栓系统;【 4】 防排烟系统;【 5】 防火卷帘与防火门、窗。
-
丘山皆木
首先是时间,广东中山这边自5月份开始消防部门就不再接单了,7月1日前就已完成原有受理的验收了。一刀切全部给了住建部门,住建部门说是7月1日受理,实际上是10号以后才开始受理的。主要是大型人员密集场所的3百方以上的审报。300方以下的安检依然是由消防部门完成。
其次是流程,区别于以往消防的审图,住建部门新增了施工许可证的申报。一消还好,二消就略显复杂了。首先装修图要送到住建部门的审图中心按规范审图,修改个三五次是很正常的,这一步完成就会有施工许可证了,然后照图施工就行。除原有的首层平面图、装修平面布置图、一消意见书、消防器材合格证、人员消防培训记录、消防应急疏散制度、持证上岗证等,还新增了一个永久性通电、通水的证明文件,这些资料提交后,由质检及第三方检测公司进行验收,真的是很严的,按图纸设计来的,如果改了安装位置,还要设计变更图。如果检测公司没问题后,出具检测证明后,住建就会直接出意见书。别以为到这里就完了,消防部门还有开业前的安全检查。
说说个人看法:第一:责任更加明确,图纸按规范审,装修不按图纸来,属个人原因。检测公司乱来,公司是会扣分的,低于80要学习座谈,低于60要降资质。消防部门检查更有针对性。第二:更透明,全程不用关系,都是按图纸来的,自己都可以去审报不用消防公司都行。第三:以后会更严,消防部门会有更多的时间来监督检查,有问题会从重从严顶格处理的。对于任何企业来说,漏水还可以赔钱,着火就烧光了。所以改革是很有必要的,当然仁者见仁智者见智了。
希望对你有帮助!
-
幕缘醒
看合同内如何约束,如果没有明确一般会有建设单位出此费用。
没有检测报告就不能验收。
-
高高cher
条款如下:
GB 50261--2005自动喷水灭火系统施工及验收规范
6.2.1当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
6.2.2水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
6.2.3水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
二者作用和意义不同,实际操作中可以按先做强度试验,合格后泄压至工作压力,并稳压24小时视作严密性试验!