怎么算灭火器数量
9人参与回答
-
只是当风过
一、计算方法:
1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;
2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;
3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;
4、修正系数确认,你这里设定为1;
5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;
6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.
7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;
8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;
-
山风江城
平方米来计算,20平方米放置二个5kg灭火器,根据空间的体积,以及单灭火器的覆盖体积。根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,(仓库可以买有轮子的那种大家伙)其它一般的车间,就要根据生产设备来进行配合,根据不同的情况来配置,其它的公室,就在门口配两个灭火器就可以。每个计算单元不应少于2具,每个设置点不宜多于5具,能满足以上2条即可,也就是说,设2个点,每点可1具,设1个点,每点至少2具,但应满足级别,距离的要求。扩展资料:灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳,工作时,当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出,使燃烧区氧的浓度迅速下降,当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭,同时由于液态二氧化碳会迅速气化,在很短的时间内吸收大量的热量,因此对燃烧物起到一定的冷却作用,也有助于灭火。推车式二氧化碳灭火器主要由瓶体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成,内装的灭火剂为液态二氧化碳灭火剂。
-
说她会好好的鸣
众所周知,灭火器的应用范围很广,全国各地的各类大中小型工业与民用建筑都在使用,到处皆有;灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,轻便灵活,稍经训练即可掌握其操作使用方法,可手提或推拉至着火点附近,及时灭火,确属消防实战灭火过程中较理想的第一线灭火装备。在建筑物内正确地选择灭火器的类型,确定灭火器的配置规格与数量,合理地定位及设置灭火器,保证足够的灭火能力(即需配灭火级别),并注意定期检查和维护灭火器,就能在被保护场所一旦着火时,迅速地用灭火器扑灭初起小火,减少火灾损失,保障人身和财产安全。
下面,我主要从应对国家一级注册消防考试的角度谈一下灭火器如何配置。
总的思路,灭火器配置的设计计算可按下述程序进行:
1确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级;
2划分计算单元,计算各计算单元的保护面积;
3计算各计算单元的最小需配灭火级别;
4确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量;
5计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别;
6确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;
7确定每具灭火器的设置方式和要求;
8在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。
在考试中没有这么复杂,先按这个思路梳理一下,然后结合往年真题目讲解一下。
、灭火器的设置要求
1、灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。这是为了在平时和发生火灾时,能让人们一目了然地知道何处可取灭火器,减少因寻找灭火器而花费的时间,从而能及时有效地将火扑灭在初起阶段。
2、对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。指示灭火器所在位置的标志不仅应当醒目,而且应能在火灾紧急断电(即在黑暗时)情况下发光。同理灭火器箱的箱体正面和灭火器筒体的铭牌上也有粘贴发光标志的必要。发光标志应选用经国家检测中心定型检验合格的产品,其所采用的发光材料应无毒、无放射性,亮度等性能指标均须达到国家标准要求。
3、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。灭火器在设置时,其铭牌应朝外。这样规定的目的是为了让人们能够经常看到铭牌,了解灭火器的性能,熟悉灭火器的用法。
4、灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。灭火器如果长期设置在有强腐蚀性或潮湿的地点,会严重影响灭火器的使用性能和安全性能。因此,在强腐蚀性或潮湿的地点一般是不能设置灭火器的。但考虑到某些工业建筑的特殊情况,如实在无法避免,则本条规定要有相应的保护措施才能设置灭火器。
5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。在环境温度超出灭火器使用温度范围的场所设置灭火器,必然会影响灭火器的喷射性能和安全使用,并有可能爆炸伤人或贻误灭火时机。"
、灭火器的选择,灭火器的选择应考虑下列因素:
1灭火器配置场所的火灾种类(A、B、C、D、E);
2灭火器配置场所的危险等级(严重、中危、轻危);
3灭火器的灭火效能和通用性;
4灭火剂对保护物品的污损程度;
5灭火器设置点的环境温度;
6使用灭火器人员的体能。
7在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。否则,会减轻灭火剂的效用
三、计算单元划分及保护面积计算
计算单元划分
1一个楼层或一个水平防火分区内,其相邻的几个场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。 2当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。
3同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。
保护面积计算
1建筑物应按其建筑面积确定;
2可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。
四、计算单元最小需配灭火级别
计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:
式中Q----计算单元的最小需配灭火级别(A或B);
S ----计算单元的保护面积(m^2);
U ----A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m^2/A或m^2/B);
K ----修正系数。
修正系数应按表7.3.2的规定取值
式中 Qe----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ----计算单元中的灭火器设置点数(个)。
五、灭火器设置点的确定
每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不应小于最小需配灭火级别和数量的计算。其保护距离不大于对应的最大保护距离,且应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。
实务真题:地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加【】
A、10%、B、20%C、30%D、25%
简析:当计算单元为:歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等时,计算单元最小需配灭火级别应按下式计算:
即增加30%,选C。在这块要注意的是:计算单元最多增加一个30%,不累积。比如地下的商场,既是“地下”又是“商场”,但只乘以一个1.3。"
实务真题: 某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积为1000m^2。该场所设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统,并按严重危险等级配置灭火器。若在该层设置3个灭火器设置点,每处设置干粉灭火器2具,则每具灭火器的灭火级别应为【】。
A.2A、B.21B、C.3A、D. 55B
简析:歌舞娱乐场所,只要面积大于200m2(含),就是严重危险等级。规范规定,计算单元为严重危险等级时,灭火器配置最小级别就是3A。这道题命题组本意是想让考生通过计算得出3A这个答案,也可以自己试着计算一下。座在考场,就是蒙也不能蒙B和D,因为是固体火灾,肯定属于A类。
实务真题:某二级耐火等级的3层养老院,老人住宿床位数80张,总建筑面积4000m^2,设置了室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统等,下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,正确的是【】
A.单具灭火器的最低配置基准应为3A,最大保护距离应为15M
B.单具灭火器的最低配置基准应为5A. 最大保护距离应为15M
C.单具灭火器的最低配置基准应为3A. 最大保护距离应为20M
D.单具灭火器的最低配置基准应为5A. 最大保护距离应为20M
简析:记住,当计算单元“老、幼、病、旅”只要大于50(含)就为严重危险等级,单具灭火器最低配置为3A,手提式的话最大保护距离15m、推车式最大保护距离30m。选A
-
旧覆相
有规范的哦。《建筑灭火器配置设计规范》,编号为GB 50140-2005。7灭火器配置设计计算
7.1一般规定
7.1.1灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整。
7.1.2每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。
7.1.3火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。
7.2计算单元
7.2.1灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:
1当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。
2当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。
3同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。
7.2.2计算单元保护面积的确定应符合下列规定:
1建筑物应按其建筑面积确定;
2可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。
7.3配置设计计算
7.3.1计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:
7.3.3歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:
7.3.5灭火器配置的设计计算可按下述程序进行:
1确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级;
2划分计算单元,计算各计算单元的保护面积;
3计算各计算单元的最小需配灭火级别;
4确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量;
5计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别;
6确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;
7确定每具灭火器的设置方式和要求;
8在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。
附录A建筑灭火器配置类型、规格和灭级别基本参数举例
-
小非非MILK
灭火器配置数量应参照GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》进行设置6灭火器的配置6.1一般规定6.1.1本规范1990年版、1997年版均规定在一个灭火器配置场所内配置的灭火器数量不应少于2具,全面修订时将"配置场所"改为"计算单元",这样不仅更符合本规范的编制意图,而且比较合理。本条规定还考虑到在发生火灾时,若能同时使用两具灭火器共同灭火,则对迅速、有效地扑灭初起火灾非常有利。同时,两具灭火器还可起到相互备用的作用,即使其中一具失效,另一具仍可正常使用。英国国家标准也规定对普通楼层,每层灭火器的最少配置数量为2具。6.1.2本条规定每个灭火器设置点的灭火器配置数量不宜多于5具,这主要是从消防实战考虑,就是说在失火后可能会有许多人同时参加紧急灭火行动。如果同时到达同一个灭火器设置点来取用灭火器的人员太多。而且许多人都手提1具灭火器到同一个着火点去灭火,则会互相干扰,使得现场非常杂乱,影响灭火,容易贻误战机。况且一个设置点中的灭火器数量太多,亦有灭火器展览之嫌。而且为放置数量过多的灭火器而设计的灭火器箱、挂钩、托架的尺寸则会过大,所占用的空间亦相对较大,对正常办公、生产、生活均不利。6.1.3住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。7.2计算单元7.2.1灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:1当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。2当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。3同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。7.2.2计算单元保护面积的确定应符合下列规定:1建筑物应按其建筑面积确定;2可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。
-
起飞的秘书
1、B类火灾,中危险级,单具灭火器最小配置灭火级别55B,单位灭火级别最大保护面积1m2/B。2、该厂房内需要配置的灭火级别Q=4000/1=4000B3、需要灭火器数量为:4000B/55B=73具然后分散分布这73具灭火器,每个设置点不得超过5具。
-
铁甲单刀客
灭火器配置,跟被保护防护区的火灾类型,危险等级、是否设置了消火栓、自动灭火系统等因素有管。
-
豆子kiki
一个计算单元内配置灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。