5公斤灭火器的级别是多少
3人参与回答
-
一悟诸相
灭火器的灭火等级计算依据《建筑灭火器配置设计规范【GB50140-2005】》 地面以下场所计算单元的最小需配灭火级别计算公式: Q = 1.3 * K * 【S / U】 Q - 计算单元的最小需配灭火级别【A或B】 S - 计算单元的保护面积【m2】 U - A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积【m2/A或 m2/B】 K - 修正系数已知条件: 灭火配置场所的保护面积:S = 500.00平方米危险等级,火灾级别:轻危险级,B类火灾单位灭火级别最大保护面积:U = 1.5【m2/B】 灭火设施情况:只有灭火系统修正系数:K = 0.7计算结果: 灭火器配置所需的灭火级别:Q = 303.33B单具灭火器最小配置灭火级别:21B
-
罗安禄
灭火器的单位一般用具表示。
比如,该单位配置了N具灭火器;灭火器的每个设置点不应低于2具,不超过5具。灭火器的保护级别用A、B表示。
比如,A类场所,1具4公斤的磷酸铵盐灭火器的保护级别为2A;BC类场所,1具4公斤的磷酸铵盐灭火器55B。具体内容详见《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。
-
斜杠逗比青年
1.建议配置5公斤以上的ABC干粉灭火器。
2.泡沫灭火器,对电器火灾以及一般的酒精等能溶于水的液体火灾一般不能扑救。
3.ABC干粉灭火器能扑救A类即一般固体物质火灾,B类即汽油等液体火灾及蜡烛等可熔化固体物质火灾、C类即气体火灾,以及带电物质火灾。
4.5公斤的ABC干粉灭火器灭火级别较大,适用于严重危险级的火灾。
5.5公斤的ABC干粉灭火器批发价大约60多元。
6.不过要考虑你货车上能否安放何种规格的灭火器。
7.灭火器上均有说明灭火器的种类和规格。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答