醉里挑灯吃面
配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。
-
极度烟鬼
您好: 电气火灾应该采用干粉灭火器扑救。在断开电源前不能采用普通泡沫灭火器扑救。
-
来者晓候
1。赶紧远离,配电室着火必然产生短路,短路之后会有火球打出,还有砰砰爆炸声,
2。打119
-
施瓦辛洋
因为二氧化碳喷放的时候会带走热量,引起局部低温,导致空气中水气凝结成水,形成碳酸溶液,很容易导电。高低压配电室、变压器室、变频机室、稳压稳频室、发电机房等不能用水扑救的房间,应设置除二氧化碳以外的气体灭火系统灭火,例如:七氟丙烷、IG100、IG541灭火等洁净气体灭火。