干粉灭火器的有效期看哪里

2022-05-29 12:41:19 199人阅读
干粉灭火器的有效期看哪里

8人参与回答

  • 刘小妹菇凉

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。

    干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。

    二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。

    需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。

  • 佟enjoy

    干粉灭火器是否失效的鉴别方法是我们可以看到灭火器压力表有红绿黄三段,如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出,注意了,这表示该灭火器已经失效了,请立即充装或更换。

    拓展资料:

    普通干粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成,疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑,惰性填料种类繁多,主要起防振实、结块,改善干粉运动性能,催化干粉硅油聚合以及改善与泡沫灭火剂的共容等作用。这类普通干粉灭火剂在国内外已经获得很普遍应用。

    灭火组分是干粉灭火剂的核心,能够起到灭火作用的物质主要有:K2CO3、KHCO3、NaCl、KCl、(NH4)2SO4、NH4HSO4、NaHCO3、K4Fe(CN)6?3H2O、Na2CO3等,国内已经生产的产品有:磷酸铵盐、碳酸氢钠、氯化钠、氯化钾干粉灭火剂。每种灭火粒子都存在一上限临界粒径,小于临界粒径的粒子全部起灭火作用,大于临界粒径的粒子灭火效能急剧降低,但其动量大。

    通过空气对小粒子产生空气动力学拉力,迫使小粒子紧随其后,扑向火焰中心,而不是未到火焰就被热气流吹走,降低灭火效率。常用干粉灭火剂粒度在10~75 μm之间,这种粒子弥散性较差,比表面积相对较小。

  • 太阳挂tian

    干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。适用范围干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。

  • 不失文雅的屁

    1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;

    2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;

    3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;

    4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;

    5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。

  • 小丑言舟

    消防器材的有效期限基于消防部门的鉴定。即对灭火器,其有效期限实行鉴定制度,鉴定有效期内有效,有效期过前应重新鉴定。所以干粉灭火器没有固定的保质期,一般有规定的鉴定有效期(贴在其上)。再者,灭火器是否有效,与其存放环境有很大关系,所以需要鉴定。

  • 硪i源先森

    干粉灭火剂的有效期是5年。干粉灭火器,是灭火器的一种。按充装干粉灭火剂的种类分为:普通干粉灭火器、超细干粉灭火器。按移动方式分为:手提式、背负式和推车式三种。灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。

  • 图掏约

    灭火器有下列情况之一者,必须报废:

    1、筒体按进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊;

    2、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

    3、内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的;

    4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;

    5、灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪,无法更换的应报废。

    6、筒体严重变形的;

    7、结构不合理的(如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器);

    8、没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的);

    9、未取得生产许可证的厂家生产的;

    10、公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。

    灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、手提式化学泡沫灭火器----5年;

    2、手提式酸碱灭火器----5年;

    3、手提式清水灭火器----6年;

    4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;

    5、手提贮压式干粉灭火器----10年;

    6、手提式 1211灭火器----10年;

    7、手提式二氧化碳灭火器----12年;

    8、推车式化学泡沫灭火器----8年;

    9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;

    10、推车贮压式干粉灭火器----12年;

    11、推车式 1211灭火器----10年;

    12、推车式二氧化碳灭火器----12年。

    扩展资料

    灭火器通常由以下配件所组成:

    一个或数个罐或筒(A),内藏灭火剂或推进气,或两者皆有。

    一个筏门(B),用以阻挡或控制灭火剂的流动。

    一条喉管(C),用以将灭火剂喷射至火上。3公斤以下的灭火器可能没有喉管,只有喷嘴。

    灭火剂(D】,当灭火剂喷射或接触着火的物料时,能令火熄灭或燃烧受控。推进气体,将灭火剂推出.

    标签(E),显示使用方法,限制,限期等资料。

    灭火器内藏的如果是水、泡沫式、粉剂或卤代烷(Halon,亦称海龙、哈隆),其筒内压为100万至300万帕,常见材料为碳钢或不锈钢。使用二氧化碳的灭火筒内压高达2500万帕,通常由合金钢,或铝合金制造。

    参考:

    参考:

  • 天秤座的张菇凉

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。