灭火器水压测试怎么做

2022-05-29 12:35:45 399人阅读
灭火器水压测试怎么做

6人参与回答

  • 心灵Max

    建议去专业机构更换。

    外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验

    灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:

    1,灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);

    2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;

    3,烘干灭火器筒体;

    4,重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;

    5,重新充装驱动气体氮气压;

    6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;

    7,灭火器筒体外部的清洁清洗;

  • 幸福小沫疑

    我工作的单位的柴油发电机柴油罐使用的就是50kg手推式干粉灭火器,我记得它的驱动气体是氮气,压力是1.2MPa,水压试验压力是2.1MPa。

  • 菜菜love瓜

    如果没有用过的话,就说明灭火器瓶体或压力表那块出现漏气现象。原因可能是环境原因或质量问题。解决方法到专门维修灭火器的网点做水压试验,进行维修。京阳消防。

  • 那伊草

    灭火器水压试验压力是最大工作压力的1.5倍。

    最大工作压力是指温度60度时的工作压力。手提干粉或水基灭火器的最大工作压力是1.4MPa.水压试验压力就是2.1MPa

  • 哈哈哈哈安双子

    冲压的方法是到专门消防器材维修资质的地方去做水压试验再充压灌干粉。干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:

    ①普通干粉灭火器;

    ②超细干粉灭火器。

  • 于心而论

    公共场所的必须是经过认证的第三方检测机构才有资格做。

    自己只能做外观检测。送去检测很麻烦,不合格还要重新填装,如果是手持式的几公斤的灭火器,一般都是到期后直接换新的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听