哪些材料需消防检测报告
8人参与回答
-
无限in迷
消防竣工验收需要提供各项消防检测报告:消火栓箱、水龙带、接扣、喷头、报警阀组、管道、沟槽管件、报警设备等等
-
小步跑与跨步跳
那些材料要送检测,消防会来现场抽检或开抽检单的。一般的项目有消防箱和里面的配置,灭火器,喷头、应急灯,防火阀,线管、电线电缆。抽检项目数量按照工程建筑面积大小来定。
-
被薪先
1、《建筑工程消防验收申报表》两份黑色水笔填写并加盖单位公章;
2、验收申请报告-盖单位公章,申请人有效身份证复印件或委托人的授权委托书、代理人的有效身份证复印件;
3、建筑工程消防设计审核意见书复印件及有关批复文件;
4、产品合格证(需贴在A4纸上)-盖消防施工单位行政章;
5、施工单位、消防设施检测单位出具的建筑工程消防设施系统调试、检测报告和隐蔽工程记录;
6、消防设施施工单位有效资质证书复印件-加盖公章;
7、建筑消防产品、设备的强制性产品认证书及发证检验报告,或型式认可证书及发证检测报告,或法定检测机构的型式检测报告复印件;
8、消防产品、设备的生产单位或销售单位对其产品的数量、型号的供货证明;
9、喷涂钢结构防火涂料的施工方案、记录及其施工单位营业执照复印件;
10、建筑工程竣工图纸整套(目录、总平面、各层建筑平面图、主要立面图、消防设施总平面图、平面布置图、系统图、消防设计说明等)--需加盖竣工章;
11、其他有关资料。
-
西单牙
消防工程基本上不做见证取样。因为你所购买的消防工程的材料,厂家已经送检过了。你只要附上产品三证即可。一般在消防工程中,装修的材料做见证取样送检
-
颜冉太
消防工程备案的不再送检;只有需要消防审核的消防工程(丙类以下)需要送检。消防工程的施工结果检查,主要依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242。
GB 50242规定:建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。
向左转|向右转
扩展资料
消防工程检验范围:
(1)火灾自动报警系统【包括主机、电源、探头】;
(2)自动喷淋灭火系统(包括管路、喷淋泵、各种阀类、电气控制);
(3)室内消火栓系统(包括管路、消火栓泵、各种阀类、电气控制);
(4)防排烟系统检查与功能测试;
(5)应急照明和疏散指示系统;
-
牛是唯一
有以下11种必须送检。
1. 用于地基的回填土土样(击实试验);
2. 用于地基砂、石垫层的砂、石样;
3. 用于承重结构的砼试块;
4. 用于承重墙体的砌筑砂浆试块;
5. 用于承重结构的钢筋及接头试件;
6. 用于现场制作钢结构的钢材试件;
7. 用于承重墙的砖和砼小型砌块;
8. 用于拌制砼和砌筑砂浆的水泥;
9. 用于承重结构的砼中使用的掺加剂;
10. 用于地下、屋面和厕浴间使用的防水材料;
11. 国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块试件和材料。
-
小百老师mbaren
序号产品名称取样数量抽样基数检验周期(工作日)1防火门 1樘 ≥30樘 102防火窗 1樘 ≥20樘 103防火玻璃 1100mm×600mm ≥20块 104防火卷帘 1樘 ≥20樘 55消火栓箱(含全套器材) 1具 ≥20具 76消防软管卷盘 1台 ≥20台 77消防应急照明灯 2台 ≥50台 108消防应急标志灯 2台 ≥50台 109饰面型防火涂料 5kg ≥100Kg 1010钢结构防火涂料 5Kg ≥100Kg 15~3011灭火器 2具 ≥50具 1012洒水喷头 30只 ≥350只 713防火阀、排烟阀排烟防火阀 1台 ≥30台 714耐火电缆 3.6m ≥100m 715沟槽式管件 3只 ≥30只 716独立式可燃气体探测器 3台 ≥50台 7