消防年度检测检柴油发电机么

3人参与回答

  • 呆呆满世界

    1、机房位置时应注意以下几点:①设置在地下一层时,尽量有一面靠外墙,便于通风、排烟。

    ②尽量靠近变配电所,于缩短线缆长度、接线、减少电能损耗。③注意机组的吊装和检修方便。2、柴油发电机房应根据防火等级选择耐火2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。3、应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开,设置火灾报警装置,设置灭火设施。4、机房内部设置有干燥的消防沙。5、在机房周围设置醒目严禁烟火图标和禁止烟火文字。6、机房外设置有消防栓和消防水带跟消防水枪。

  • 嘉猫andy

    明确声明,国家任何一部消防技术标准规范中都没有这样的要求。

    再说了,应急柴油发电机,在市电失电的情况下,会立即自动启动投入工作的,一般情况下,这个“立即”基本上在10--15S左右,而涉及消防的要求,是不超过30S。不明白,为什么会要求应急柴油发电机与消防控制室联动呢?是为了便于消防部门检查吗?就像查看自动喷水灭火系统的喷淋泵、消火栓系统的消火栓泵的运行、停止或故障信号一样吗?感觉有点笑。

  • 亲亲子然

    一、柴油发电机房消防设施配置的规定:

    【1】机房外设有消防栓、消防带、消防水枪。

    (2)机房内设有油类灭火器干粉灭火器和气体灭火器。

    (3)设有醒目严禁烟火安全图标、和禁止烟火文字。

    (4)机房内设有干燥消防沙池。

    (5)与油库要有隔离措施。

    (6)发电机组距建筑物和其它设备至少一米,并保持良好的通风。

    (7)有应急照明,应急指示,地下室还要有独立抽风。火灾报警装置。

    二、对柴油发电机房位置的规定:

    柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列规定:

    (1).柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。

    (2).柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。

    (3)采用独立防火分隔,单独划分防火分区;

    (4)应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应有通气管(室外);如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。