消防报警检测模块是什么
5人参与回答
-
静静的真好单
这个消防自动报警图纸上的方框中的c或者m都是指的模块的,模块具体的图标是方框中的I/O等字样的或者单独的一个字样的就是。
-
七魂
主要的消火栓系统,喷淋系统火,灾自动报警系统,机械排烟系统。在有的地方还有水幕喷淋系统,水炮系统等
-
链速谙
区别:
1、消防模块箱是用来装模块的,是专装消防报警模块用的,比端子箱大,且有安装模块的丝孔。
2、消防端子模块箱一个是专接线用的,有接线端子。
3、 消防端子箱是一层一个,消防设备的线路先引线到接线端子箱,统一接线后,再连线到各传感器和不同的功能模块上对应的输入或输出端口。接线箱可设置在专用竖井内里。
4、模块箱是专门用来放消防模块用的,这个不在检测范围之内。是为了美观而设计的。
5、接线端子是用来连接导线的,就是一段密封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于拧紧或者松开而不用焊接。 作用:1、根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-),自动报警系统的模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内(强制性条文)。模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱内。3、由于模块工作电压通常为 24V ,不应与其他电压等级的设备混装, 对此本条规定严禁将模块设置在配电【控制】柜【箱】内。4、不同电压等级的模块一旦混装,将可能相互产生影响,导致系统不能可靠动作,所以将本条确定为强制性条文。放模块的。大部分模块的功能由设备自带,部分模块需另行配置,可在模块箱内集中放置。端子箱是一种转接施工线路,对分支线路进行表住,为布线和查线提供方便的一种接口装置。在某些情况下,为便于施工及调试,可将一些较为特殊且安装设置较为有规律的产品如短路隔离器等安装在接线端子箱内接线端子就是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分为连接器的范畴。接线箱是采用端子板汇接不同导线,并按照不同的电压,电流需要设不同的端子板,原理就是铜片,分为电压端子,电流端子,压接面积要和所用导线截面对应起来的。换句话说消防接线端子箱是专为消防报警系统线路分线和接线而设计的。消防端子箱是一层一个,消防设备的线路先引线到接线端子箱,统一接线后,再连线到各传感器和不同的功能模块上对应的输入或输出端口。接线箱可设置在专用竖井内里。模块箱是专门用来放消防模块用的,这个不在检测范围之内。是为了美观而设计的。
-
麦尔飘香
连接消防主机是需要模块的,主机收到相关报警信号,作为联动信号,主机发出联动至模块,模块动作给信号给风机柜,机柜再让风机动作,动作后,风机反馈至模块信号,再传入报警主机。所以用的是输入输出模块。从风机来讲,远程和风机柜还有强制启动风机后,都应该吧信号反馈至需要的主机,在消防上风机是重要设备,动作后都应该把信号传输至消防报警主机,直启也是一样,单是直启后的信号传输就是一个反馈信号,输入模块,和水流指示器一样的原理。但基本还是用输入输出,能够控制风机。
-
爱宅生活铺
IM隔离模块
在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故障(例如短路)造成整个报警系统无法正常工作的情况。隔离器的作用是,当总线发生故障时,将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来,以保证系统的其它部分能够正常工作,同时便于确定出发生故障的总线部位。当故障部分的总线修复后,隔离器可自行恢复工作,将被隔离出去的部分重新纳入系统。
RM输入输出模块
输入输出模块主要用于双动作消防联动设备的控制,同时可接收联动设备动作后的回答信号。例如:可完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。