电箱旁需要放灭火器吗
6人参与回答
-
两条腿的睫毛
当然会跳闸,配电箱没事,但是干粉带腐蚀性,里面的设备就不能用了,配电箱灭火应该用二氧化碳灭火器。
-
爱吃阳春面书生
应该配备二氧化碳灭火器,灭火无残留,适合配电室及精密仪器。
-
芒果布丁joyce
一般别放在驾驶或副驾驶座,一灭火器体积占用空间,二对安全气囊的正常工作造成影响。所以搁后背箱固定放置就行。还有定理检查灭火器的有效期,过期了得及时更换
-
陶汝婷
配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。
-
勇敢不勇敢小姐
可以使用。碳酸氢钠干粉适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初期火灾。磷酸铵盐类除上述几类外,还可扑救固体类物质的初期火灾,但不能扑灭金属燃烧火灾。最好还是使用二氧化碳灭火器,适用于扑灭油类、易燃液体、可燃气体、电器和机械设备的初期火灾。一、防止短路起火的措施主要有以下几点:1、避免短路发生,使绝缘层完整无损。比如,导线必须用配管,不能裸露,不能直接抹在墙内,导线应带护套、槽、索等敷设;埋地电缆应注意弯曲半径足够大,以防电缆在抽拉的过程中损坏绝缘层。2、保持绝缘水平。导线要避免过载、过电压、高温腐蚀以及被泡在水里等。随着物质生活水平的提高,家用电器的不断增多,线路负载也越来越大,用户在未经设计部门许可的情况下,不应随意增大线路负载,特别是一些老建筑物。导线截面积都较小,如果一定要增加负载的话,也一定要另外敷设电源;对于新的建筑物,建议设计部门根据线路负载不断增大的趋势,在导线截面积的选择上留有一定余地,以保证线路绝缘的正常水平。3、在敷设导线时,应采用阻燃配管,防火电缆、防火线槽等。4、若已经发生短路,则应迅速切断电路,限制火势沿线路蔓延,防止线路互串。应注意在未切断电源时,不能泼水以免造成一些不应有的损失及人员伤亡等。二、接地故障电压起火这是比短路更危险的起火原因。一般说来,接地故障回路阻抗大,导线接地连接不良时,更增大回路阻抗,此时便易出现电弧性故障,俗称打火花。我们要求进户线在进入配电箱时,箱体须作可靠连接接地,接地螺栓须加镀锌垫片,而且若是多股导线须加线鼻子,原因就在于此。预防接地故障火灾,首先应在电气线路和设备的选用和安装上尽量防止绝缘损坏,以免接地故障的发生。对此,除了采取预防短路火灾的措施外,还应采取如下措施:1、在建筑物的电源总进线处,装设漏电保护器,应注意用于防火的漏电保护必须装在电源总进线处以对整个建筑物起防火作用;2、在建筑物电气装置内实施总等电位联结。当故障电压沿PE线进入线路时,建筑物内线路上处于同一故障电压,这样做后消除了电位差,电弧电火花无从发生,也就满足了防火要求。
-
大步向前走时代
是的,而且也是必须的,因为带电火灾绝对不能用导电灭火剂扑救,而泡沫液有酸蚀性会腐蚀电器设备,非蛋白泡沫均比较臭,电器设备不易清洁,使用干粉灭火器是最好的选择。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答