无管网气体灭火装置需要调试吗

2022-05-29 12:11:47 375人阅读
无管网气体灭火装置需要调试吗

4人参与回答

  • 转眼一生xin

    钢瓶上有2个保护装置:分别是电磁驱动装置和应急机械操作装置当系统调试完成后应当把电磁驱动装置的保护装置(保险)拆掉, 应急机械操作装置则不用。

    应急机械操作装置是在灭火系统无法自动或手动启动时,才用到的操作,这时才需要拆掉应急机械操作装置的保护装置的

  • 姑凉越来越黑

    当然,唯一的区别就是没有管网,其他的都一样

  • 忍成垒该

    无管网七氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂储存瓶经过包装成箱子,美观点,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。有管网七氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂储存瓶平时放置在专用钢瓶间内,通过管网连接,在火灾发生时,将灭火剂由钢瓶间,输送到需要灭火的防护区内,通过喷头进行喷放灭火。柜式灭火装置是将灭火剂贮存装置、管路、喷头、压力讯号器、阀驱动器、火灾探测部件、控制器等部件组装于储瓶柜内的一种灭火装置。采用电磁型阀驱动器进行启动,启动电源DC24V1.2A。储瓶柜有单瓶柜和双瓶柜两种。柜式灭火装置需要与火灾探测器、火灾报警灭火控制器等设备配套使用。当防护区发生火情,感温、感烟探测器发出火灾信号通过火灾自动报警灭火控制器的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,启动电磁型阀驱动器,开启容器阀,释放灭火剂,实施灭火;亦可按下紧急启动按钮,实施灭火操作。它们之间的灭火方式都是一样的,要求的喷放时间也都一样,唯一的区别就是灭火剂钢瓶的放置位置不同:有管网系统钢瓶在钢瓶间。因为距离远,所以要求压力高,一般4.2MPa。有的是5.6MPa。无管网系统钢瓶在防护区。因为在防护区,所以压力不能太高,否则爆炸对人有危害,所以2.5MPa优缺点:有管网系统经过管网喷放,喷头平均分配,所以喷放均匀,灭火效果好,而无管网一般都是箱体喷头直接喷放,所以喷放点是一点,喷放不够均匀;有管网需要单独设置钢瓶间,设置管网,而无管网不需要,如果只保护一个区域,从经济角度有管网系统成本高。如果多个区域,有管网系统可以用同一套系统保护多个防护区。不同防护区发生火灾,针对性的喷放,而无管网需要每个防护区单独设置钢瓶和灭火剂,这个时候无管网的价格就比较高了。因此要根据不同情况进行选择。

  • 永远的独角斗士

    无管网气体灭火系统,其灭火剂采用二氧化碳、七氟丙烷、气溶胶等,一般设置为柜式,与火灾自动报警系统联动,即接到区域火灾报警信号后由报警控制设备发出启动信号释放灭火气体,不再需要其它设施,包括你所说的选择阀。气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听