    根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置1个灭火器。如果你的仓库是正方形或长方形的话,建议你配置500个5千克的干粉灭火器。有消防栓的可以减少1定的数量,记住在仓库门口最少配置有2个。还有1点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。

  • 芥川违创

    面积再小,灭火器也不能少于2具。

    不管如何,一般100平方米的厂房2具干粉灭火器应该行了。轻危险级的单具灭火器的灭火级别至少1A,中危险级2A,严重为衔接的3A。一般的3公斤的ABC干粉灭火器就可以了。

  • 妙才没来么

    1

    2

    3

    4

    5

    6820 35 5070公斤,最常用的是24835公斤的

  • 淡定静升

    大型超市根据实际需要,可以先预购50KG、35KG、8KG、4KG干粉灭火器。具体数量因从超市面积,超市结构去规划调整。一般大型超市都有办公室、配电房微机房、还因从“火灾的分类”及“灭火效果”考虑适合的灭火器,这里可以选择灭火污染少的“气体类”灭火器。如二氧化碳灭火器!

  • 给对方都是是

    当空间高度为6~12米时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6米以下时,保护面积为60平方米。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。

  • 小非非MILK

    一、计算方法:

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;

    2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;

    4、修正系数确认,你这里设定为1;

    5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;

    6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.

    7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;

    8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;

  • 荷叶听雨人

    1、一般是类似MF8ABC 2、MF,指的是灭火器(干粉),数字指的是充装干粉灭火剂的重量(8公斤,4,2,1的都有),ABC指能灭固体、液体、气体火灾,也有BC型的干粉灭火器(只能灭液体、气体火灾)

  • 梦幻之星的未来

    手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了,也就是说大概要650个,有点多啊,你要是有消火栓,喷淋系统的话,要具体核算,消火栓和喷淋系统的有效面积和距离,一般要50个以上

  • 洗头和尚

    手提式ABC干粉灭火器主要有:1kg、2kg、3kg、4kg、5kg、8kg;悬挂式ABC干粉灭火器主要有:6kg、8kg、10kg;推车式ABC干粉灭火器主要有:20kg、30kg、35kg