预制灭火系统管多少喷头
6人参与回答
-
土拨鼠marmot
按自动喷水灭火系统施工及验收规范的规定:各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。758只为8只,但规定为备用喷头不应少于10个,因此备用喷头应为10个。
-
深圳牌九搞假
预制灭火系统是指按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放等组件等预先设计、组成成套且具有联动控制功能的灭火系统。 热气溶胶预制灭火系统是一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶灭火剂的释放经过了燃烧反应,产物中既有固体又有气体。其中大部分为N2、CO2和水蒸气等灭火气体,固体颗粒是钾和锶的氧化物。
-
正野将彦
B答案解析: 预制灭火装置安装检查要求:①同一防护区设置多台装置时(不超过10台),其相互间的距离不得大于10m。
能同时启动,其动作响应时差不得大于2s;②防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不得大于2.5MPa。
-
寻寻觅觅的颢然
按一定的应用条件,信达消防将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统。
-
依旧红颜知己想
错误的,同一防区设置多个灭火装置,其灭火药剂总容量是该防区实现灭火的总量,若不是全部启动,药剂灭火浓度不足,无法实现灭火。
-
只是需求而已
1)热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍。
2)S型和K型热气溶胶灭固体表面火灾的灭火密度为100g/m3。
3)通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾,S型热气溶胶的灭火设计密度不应小于130g/m3。
4)电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房火灾,S型和K型热气溶胶的灭火设计密度不应小于140g/m3。
5)在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃;在其他防护区,喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于180℃。
6)S型和K型热气溶胶对其他可燃物的灭火密度应经试验确定。
7)其他型热气溶胶的灭火密度应经试验确定。
8)灭火浸渍时间应符合下列规定:
①木材、纸张、织物等固体表面火灾,应采用20min。
②通讯机房、电子计算机房等防护区火灾及其他固体表面火灾,应采用10min。
9)灭火设计用量应按下式计算:
W=C2?Kv?V
式中W----灭火设计用量(kg);
C2----灭火设计密度(kg/m3);
V----防护区净容积(m3);
Kv----容积修正系数。V<500m3,Kv=1.0;500m3≤V<1000m3,Kv=1.1;V≥1000m3,Kv=1.2。
相关问题
- 直立型喷头和下垂型喷头的区别1个回答
- 消防喷淋头喷淋半径是多少1个回答
- 水幕喷头与开式洒水喷头的区别1个回答
- 什么场所设置快速响应喷头防护1个回答
- 自动喷水灭火系统开式和闭式的区别1个回答
- 消防喷淋头有多少种类1个回答
- 消防喷头的洒水温度是多少度1个回答
- 预制灭火系统是按照什么分类的4个回答