预制灭火系统管多少喷头

2022-05-29 12:05:14 249人阅读
预制灭火系统管多少喷头

6人参与回答

  • 土拨鼠marmot

    按自动喷水灭火系统施工及验收规范的规定:各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。758只为8只,但规定为备用喷头不应少于10个,因此备用喷头应为10个。

  • 深圳牌九搞假

    预制灭火系统是指按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放等组件等预先设计、组成成套且具有联动控制功能的灭火系统。 热气溶胶预制灭火系统是一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶灭火剂的释放经过了燃烧反应,产物中既有固体又有气体。其中大部分为N2、CO2和水蒸气等灭火气体,固体颗粒是钾和锶的氧化物。

  • 正野将彦

    B答案解析: 预制灭火装置安装检查要求:①同一防护区设置多台装置时(不超过10台),其相互间的距离不得大于10m。

    能同时启动,其动作响应时差不得大于2s;②防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不得大于2.5MPa。

  • 寻寻觅觅的颢然

    按一定的应用条件,信达消防将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统。

  • 依旧红颜知己想

    错误的,同一防区设置多个灭火装置,其灭火药剂总容量是该防区实现灭火的总量,若不是全部启动,药剂灭火浓度不足,无法实现灭火。

  • 只是需求而已

    1)热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍。

    2)S型和K型热气溶胶灭固体表面火灾的灭火密度为100g/m3。

    3)通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾,S型热气溶胶的灭火设计密度不应小于130g/m3。

    4)电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房火灾,S型和K型热气溶胶的灭火设计密度不应小于140g/m3。

    5)在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃;在其他防护区,喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于180℃。

    6)S型和K型热气溶胶对其他可燃物的灭火密度应经试验确定。

    7)其他型热气溶胶的灭火密度应经试验确定。

    8)灭火浸渍时间应符合下列规定:

    ①木材、纸张、织物等固体表面火灾,应采用20min。

    ②通讯机房、电子计算机房等防护区火灾及其他固体表面火灾,应采用10min。

    9)灭火设计用量应按下式计算:

    W=C2?Kv?V

    式中W----灭火设计用量(kg);

    C2----灭火设计密度(kg/m3);

    V----防护区净容积(m3);

    Kv----容积修正系数。V<500m3,Kv=1.0;500m3≤V<1000m3,Kv=1.1;V≥1000m3,Kv=1.2。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听