消防喷淋材料需要检测吗
8人参与回答
-
金华巨星
根据建构筑物实际情况,第三方检测的项目有:
1、火灾自动报警系统
2、自动喷水灭火系统
3、室内消火栓系统
4、防火卷帘与门、窗系统
5、防排烟系统
-
郎自抛
那些材料要送检测,消防会来现场抽检或开抽检单的。一般的项目有消防箱和里面的配置,灭火器,喷头、应急灯,防火阀,线管、电线电缆。抽检项目数量按照工程建筑面积大小来定。
-
镭客窘
1、一般是不需要的,除非质检站找你。当然各地也可能会略有差别。
2、涉及到消防产品的,在满足一定数量的基础上,都需要送检,比如防火门,消火栓箱,灭火器,装修材料,报警系统和自动灭火系统的部分配件等
-
杀尽天下野合者
检查的要点及方法
消防水池(箱):每年应对水源的供水能力进行一次测定。每两年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。维护管理人员每天应对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防水位及消防气压给水设备的气体压力。同时,应采取措施保证消防用水不作他用,并应每月对该措施进行检查,发现故障及时进行处理。消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前,负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告,办理相应的书面手续。寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。消防水箱、消防气压给水设备所配置的玻璃水位计,由于受外力易于破碎,造成消防储水流失或形成水害,因此在观察过水位后,应将水位计两端的角阀关闭。钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。消防水泵:供给消防用水的关键设备,必须定期进行试运转,保证发生火灾时启动灵活、不卡壳,电源或内燃机驱动正常,自动启动或电源切换及时无故障。消防水泵应每月启动运转一次,内燃机驱动的消防水泵应每周启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。消防水泵接合器。消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。喷头:自动喷水灭火系统工作的最后一关,它的好坏直接关系到火灾时控火和灭火的效果,但由于平时喷头不便拆下检查,所以对喷头的日常维护更具难度。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
-
白芝仙
消防需要现场见证取样检测的材料一般都是地面、墙面、天花的材料,大部分需要取样检测的都是可能属于易燃的材料。在广州的话可以联系余工,帮你检测合格。
-
爱吃鱼的胖丁
这个消防喷淋头一般是每个季度外观检查一次的。
-
耸参勇啪凡繁偷
这个一般是不需要的,因为介质是水,不需要太高的严密性,而且本身属于低压管道,不需要无损探测。
-
幽冥天尊府
厂家送检和现场见证送检完全是两码事,材料见证送检主要看消防支队要哪些,大多数是消防队到现场(抽样)然后(封样),由施工队和甲方送去检测,材料包括消火栓箱及箱内的一套,防火阀,应急灯等。