汽体灭火多少公斤
2022-05-29 12:02:58
445人阅读
汽体灭火多少公斤
3人参与回答
-
孤山远影之游子
无管网七氟丙烷发电机、变配电房建议采用公式0.721v,所以用量为126.89KG,外加3KG作为剩余量。
所以总共是130KG
-
掀页稚
假设环境最低温度20℃,每立方米需要0.634kg,实际使用时,需考虑管道钢瓶剩余量。
-
工大依寒
七氟丙烷管网试验压力是13kg 。
可以参照《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97
3.7.3不宜进行水压强度试验的防护区,可采用气压强度试验代替。气压强度试验的试验压力应为水压强度试验压力的0.8倍。试验时必须采取有效的安全措施。、
3.7.4进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后保压5min,检查管道各连接处应无明显滴漏,目测管道应无变形。
3.7.5管道气压严密性试验的加压介质可采用空气或氮气,试验压力为水压强度试验压力的2/3。试验时应将压力升至试验压力,关断试验气源后,3min内压力降不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。