灭火器密度怎么算

2022-05-29 12:01:15 342人阅读
灭火器密度怎么算

8人参与回答

  • 佳佳well

    这个消火栓安装一般民用建筑设置间距为1级为25m,2级30m左右的,三级及以下的建筑单股水流的设置间距不超过50m,甲乙类车间仓库25m,丙类不超过30m的,丁戊类的不超过50m的。灭火器设置一般保护公共区域不超过12-15m长度的范围,工业建筑4kg的一般是40-60平米左右的。

  • 柴氏家族二小姐

    化学中比较相对分子质量,例如氧气相对分子质量为32,空气29,32>29,所以氧气密度大。物理中可以将气体冲入气球,放到空气中气球上升,则气体密度比空气小

  • 魔椅流

    总高度(算着手柄在内):495mm钢瓶直径:116mm钢瓶净高:400mm重量6.4Kg如果计算灭火器箱的话,还要把喷放管口考虑在内这只是一般尺寸,基本上都是如此,但是各生产厂家用的钢瓶会有一定的差别但差距并不大

  • 梦毁三四年骨

    二氧化碳灭火器的重量根据类型可分为: 一、手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种; 二、推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。

  • 鱼水

    灭火器重量识别及标示可以通过以下方式进行判断及辨识。

    1.灭火器凡是4公斤及4公斤以上的手提式灭火器,均是有导管的;(灭火器无3公斤系列)

    2.2公斤及1公斤灭火器无无导管;

    3.所有的灭火器上都是有公斤标注的。如MFZA2表示2公斤的ABC干粉灭火器,MFZA4表示4公斤的ABC干粉灭火器,其它重量以此类推。

  • 小吃货cicici

    一、计算方法:

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;

    2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;

    4、修正系数确认,你这里设定为1;

    5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;

    6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.

    7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;

    8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;

  • 小c风

    灭火器的常见重量如下:0.5kg;1kg;2kg;3kg; 4kg;8kg;推车式为35kg;

  • 曼曼mmmmmmI

    4±0.08千克是指在3.92到4.08之间