灭火器密度怎么算
8人参与回答
-
佳佳well
这个消火栓安装一般民用建筑设置间距为1级为25m,2级30m左右的,三级及以下的建筑单股水流的设置间距不超过50m,甲乙类车间仓库25m,丙类不超过30m的,丁戊类的不超过50m的。灭火器设置一般保护公共区域不超过12-15m长度的范围,工业建筑4kg的一般是40-60平米左右的。
-
柴氏家族二小姐
化学中比较相对分子质量,例如氧气相对分子质量为32,空气29,32>29,所以氧气密度大。物理中可以将气体冲入气球,放到空气中气球上升,则气体密度比空气小
-
魔椅流
总高度(算着手柄在内):495mm钢瓶直径:116mm钢瓶净高:400mm重量6.4Kg如果计算灭火器箱的话,还要把喷放管口考虑在内这只是一般尺寸,基本上都是如此,但是各生产厂家用的钢瓶会有一定的差别但差距并不大
-
梦毁三四年骨
二氧化碳灭火器的重量根据类型可分为: 一、手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种; 二、推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。
-
鱼水
灭火器重量识别及标示可以通过以下方式进行判断及辨识。
1.灭火器凡是4公斤及4公斤以上的手提式灭火器,均是有导管的;(灭火器无3公斤系列)
2.2公斤及1公斤灭火器无无导管;
3.所有的灭火器上都是有公斤标注的。如MFZA2表示2公斤的ABC干粉灭火器,MFZA4表示4公斤的ABC干粉灭火器,其它重量以此类推。
-
小吃货cicici
一、计算方法:
1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;
2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;
3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;
4、修正系数确认,你这里设定为1;
5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;
6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.
7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;
8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;
-
小c风
灭火器的常见重量如下:0.5kg;1kg;2kg;3kg; 4kg;8kg;推车式为35kg;
-
曼曼mmmmmmI
4±0.08千克是指在3.92到4.08之间
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答