消防检测的联动控制是什么
7人参与回答
-
小蛋糕的小海牛
消防联动控制系统用线就是报警主机到联动设备(如消防泵,风机等)的控制线,多用ZR-BV1.5或2.5的线,根数要根据要求确定,也有根据控制线数直接采用相应规格的电缆。
-
姜姜姜沈小姜
属于的,一个信号就可以,而且是由报警控制器控制的,有的也可以是联动控制器控制
-
丢丢爱炖
消防联动系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室显示装置、传输设备、消防电气控制装置、消防设备应急电源。消防电动装置、消防联动模块、消防栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件。GB50116--1998《火灾自动报警系统设计规范》对消防联动控制的内容、功能和方式有明确的规定。
-
就想赖着老公
不是大佬啊
首先你都有一个联动控制盘用来编辑你需要的联动逻辑还需要一套触发装置用于触发联动控制盘上编辑的联动逻辑命令一般情况下联动控制盘是用电信号控制各种模块工作模块用电流控制继电器动作达到联动其他设备动作的目的这就是最简单的消防联动机制
-
猎人dking
呵呵,我也给个解释吧。一、消防设施通常有以下几类:1、自动灭火系统。包括自动喷水灭火,气体灭火,泡沫灭火等;2、火灾自动报警系统。有感烟,感温,感光,红外的等。3、消火栓系统。4、消防电梯、防烟风机、排烟风机,防火门、防火卷帘5、消防应急广播6、消防应急照明二、消防联动。消防联动是指将上述各类消防设施集成(实际上就是将控制开关集中设置在消防控制室内,并设置了一些操作程序)起来,当火灾探测器发现火警时,可以程序启动或人工启动相应的消防设施,比如,打开各种消防泵,放下防火卷帘,打开风机,迫降消防电梯,开通消防应急广播进行播音,等等。
-
多功能式脑袋
消防联动控制点是指根据情况需要消防主机联动控制其动作的设备点,不等同于控制模块。具体要根据不同厂家的报警设备来确定。联动设备比如:风机、电梯、消防泵、空调、需切断的配电等都可以算作联动控制点,但数量不等于控制模块数量,比如有的厂家控制风机或消防泵等是采用直拉线直接控制,不用加控制模块,所以不能说控制点就是控制模块。另外控制模块通常用C或I/O来表示,不知你说的FS是不是,看你的图例了。
-
小小文额呀
消防联动控制:一种火灾报警联动控制器,两线制总线设计划为若干个通道并行工作,以微控制器为核心,用NV-RAM存储现场编程信息,通过RS-485串行口可实现远程联机,可实现多种联动控制逻辑。知识点延伸:原理:当确认火灾发生后,联动启动各种相应消防设备,已达到报警,警报及扑灭火灾的作用。基本原理就是开路控制。即根据不同的输入信号输出不同的控制信号。如:感烟探测器报警信号输入,输出命令如下:启动声光报警器,启动应急广播、打开排烟风机、迫降电梯、切电非消防电源、打开预作用系统快速排气阀等等。