消防检测维修单位怎么填写

2022-05-29 11:56:21 306人阅读
消防检测维修单位怎么填写

6人参与回答

  • 大风有侠

    注明维保单位名称,检测日期,检测内容,所存在问题,(注明解决问题的办法,以及现场解决不了,后续的应对措施),维保单位的意见,和维保单位签字认可。

  • 解救苍生的天使

    这个是两家设计单位都需要盖章的,如果装饰设计图纸被原设计单位确认的可以只盖消防设计单位的?

  • 牛是唯一

    发现时间发现人签名故障部位故障情况描述是否停用系统是否报消防部门备案安全保护措施维修时间维修单位维修方法注1:“故障情况”由值班、巡检、检测、灭火演练时的当事者如实填写;注2:故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全责任人在“是否停用系统”栏内签字;停用系统超过24小时的,单位消防安全责任人在“是否报消防部门备案”及“安全保护措施”栏如实填写,其他信息由维护人员如实填写注3:“故障排除情况”由单位消防安全管理人在确认故障排除后如实填写并签字

  • 晾少缮

    一般按照工作制度即可。下面简单写一些

    1、负责对消防控制室消防控制设备的监视,值班期间随时记录消防控制室内消防设备的运行情况,填写《消防控制室值班记录表》。

    2、负责对火灾报警控制器等消防控制设备进行每日检查,以确保消防控制设备正常运行。

    3、当建筑消防设施出现异常误报和故障时,应及时通知并协助维保人员进行修理维护,填写《建筑消防设施故障维修记录表》。

    4、接到火灾警报后,按火警处置流程处置。

    5、做好交接班工作,认真填写《消防控制室值班记录表》。

    6、值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识。熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。

  • 科通小星星

    没明白。

    是你需要专业的消防维保单位对消防设施进行维保呢还是你需要创办一个消防维保公司~

  • 按牧殉

    一、应按规定正确安装、使用电器设备,相关人员必须经必要的培训,获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经相关部门确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查【至少每月一次】。

    二、防雷、防静电设施定期检查、检测,每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。

    三、电器设备负荷应严格按照标准执行,接头牢固,绝缘良好,保险装置合格、正常并具备良好的接地,接地电阻应严格按照电气施工要求测试。

    四、各类线路均应以套管加以隔绝,特殊情况下,亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修,随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。

    五、未经批准,严禁擅自加长电线。各部门应积极配合防火委员会、维修人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修人员检测后投入使用。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题